您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2916个,阅读:515404 [上一页] [1] ... [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] ... [292] [下一页]
14378
六脉加易筋经
文章数:2327
年度积分:615
历史总积分:14378
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2014/11/14 20:25:53
#1680楼
廖老师,按书上图3-57的通断,I0.4=1,I0.7=0,I0.6=1。I0.5=0,Q4.2=1。按执行到AN I 0.5的或结果应该也是1阿,或的结果是0,Q4.2也不可能等于1,为什么RLO=0。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 20:26:10编辑过]
14378
六脉加易筋经
文章数:2327
年度积分:615
历史总积分:14378
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2014/11/15 9:13:44
#1681楼
廖老师您好,请问实训15中图3-68的例子。设置MW4=5000时,有溢出,执行程序段1,2后跳过3,4直接到了程序段5,为什么后面的标号为M004的程序段6也执行了(我把I2.3接通,M0.2输出线圈亮了)。没有执行程序段4那个无条件跳转到M004的指令,也会执行标号M004的程序段6?
实训16中图3-69程序段8,阴影框中的512,49447是怎么来的?这2数值含义是什么?
[此贴子已经被作者于2014/11/15 13:21:28编辑过]
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/11/15 16:53:03
#1682楼
以下是引用六脉加易筋经2014/11/15 9:13:44的发言:
程序段6是两条支路回合以后的程序段(见流程图),所以两种情况都要执行程序段6.
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/11/15 17:05:32
#1683楼
以下是引用六脉加易筋经2014/11/14 20:25:53的发言:
廖老师,按书上图3-57的通断,I0.4=1,I0.7=0,I0.6=1。I0.5=0,Q4.2=1。按执行到AN I 0.5的或结果应该也是1阿,或的结果是0,Q4.2也不可能等于1,为什么RLO=0。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 20:26:10编辑过]
OR位保存的是上面串联电路的与运算结果,所以OR位一直为0。
下面电路的与运算结果为1,或运算的结果为1,使Q4.2为1。
只要能理解逻辑运算表达式I0.4*I0.7+I0.6*/I0.5=Q4.2就可以了。
14378
六脉加易筋经
文章数:2327
年度积分:615
历史总积分:14378
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2014/11/15 18:42:34
#1684楼
廖老师您好,请问实训16中方波发生器那个例子,图3-69中,阴影框中的数字512,49447,看不懂是怎么来的,表达式是自动时,TV显示为S5T#2s,切到十进制就变512了。剩余时间BCD也是切到十进制,I0.0接通是49447这样的数值,I0.0断开又是另外的数值,比如剩余时间BCD表达式自动时的S5T#350ms,I0.0断开表达式十进制时是53了,I0.0接通表达式十进制时是40000+的一个数值
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/15 22:11:18
#1685楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14378
六脉加易筋经
文章数:2327
年度积分:615
历史总积分:14378
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2014/11/16 8:51:13
#1686楼
廖老师您好,请问实训17中图3-76的梯形图转换成语句表是
L     MW     2
BTI
T     MW     4
NOP   0
为什么要加一句NOP   0,我把NOP   0删除后,再转梯形图就无法转回去了,必须加回才能转。
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/11/16 10:24:34
#1687楼
以下是引用六脉加易筋经2014/11/16 8:51:13的发言:
廖老师您好,请问实训17中图3-76的梯形图转换成语句表是
L     MW     2
BTI
T     MW     4
NOP   0
为什么要加一句NOP   0,我把NOP   0删除后,再转梯形图就无法转回去了,必须加回才能转。

这事你得问西门子的研发人员了。这也告诉我们能正常运行的语句表程序不一定能转换为梯形图。
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/11/16 10:30:40
#1688楼
以下是引用六脉加易筋经2014/11/15 18:42:34的发言:
廖老师您好,请问实训16中方波发生器那个例子,图3-69中,阴影框中的数字512,49447,看不懂是怎么来的,表达式是自动时,TV显示为S5T#2s,切到十进制就变512了。剩余时间BCD也是切到十进制,I0.0接通是49447这样的数值,I0.0断开又是另外的数值,比如剩余时间BCD表达式自动时的S5T#350ms,I0.0断开表达式十进制时是53了,I0.0接通表达式十进制时是40000+的一个数值

S5T#2S的BCD码格式为16#0200(单位为10ms),转换为十进制数为512。
建议表达式(显示格式)为自动,用其他格式没什么意义。
1103
永恒控心
文章数:159
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2014/11/16
发站内信
发表于:2014/11/16 11:53:29
#1689楼
楼主有s7-300的教学视频吗,能给我一份吗,非常感谢楼主