发表于:2007/10/30 17:59:00
#0楼
我在的工厂车间,当设备没有启动时,三相电压是平衡的,线电压和相电压各自相差只2-3V,当把所有的设备启动完后,在车间进线处测量,线电压相差达到了10V,而相电压却达到了 20V,只有199V,其它两相在223V左右,属于正常范围,虽然我车间的电机多,用电量大,但三相负荷基本上是三相电机,电机也正常工作,只是发热有点多一点,而单相负荷也是从三相分别取,且功率很小,检查地线接地良好(地零是共用的),零线也是用母排供到车间的。我们水平有限找不到原因,也不能解决,很是奇怪?
[此贴子已经被作者于2007-10-30 18:09:51编辑过]