您现在所在的是:

电工技术

回帖:138个,阅读:22798 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/14 20:33:00
#70楼
陈师傅说的的确值得一试,只是今天又忙于处理一个软启动跳闸的问题,就没有做了,现在说一下这个情况,一个45KW的风机用软启动拖动,大概开10来分钟就跳闸一次,有时情况好一点,可以开到40来分钟,调整参数(老式TE的,就几个电位计)和更换软启动故障依旧,电机用摇表摇过正常,检查电缆和接线端子也正常,后用嵌行表测量工作电流只有38A左右,将电机的三角形接法改为星形接法后一直正常。其中的奥妙一时还难以说清楚。
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/15 1:37:00
#71楼
照陈师傅意思我量了三相对水管的电压,它们分别是224V,225V,200V
零线对水管的电压为0.83V,三相电压基本上和对零的一样,如果排除了零线接地的情况,难道要怀疑相母排的原因吗?我真的不知道在3000A左右的电流,母排需要什么特别的要求?如果不是母排的原因,我糊涂了!难道和我车间的软启动,变频器方式拖动电机有关系,会吗?


[此贴子已经被作者于2007-11-27 9:32:21编辑过]
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/11/15 13:08:00
#72楼
哦。
那就不是中性点的问题了。
我那次遇到的情况是:“零线”对地的电压漂移不定,最高去到150V。
什么原因这样呢?
也许要到现场才好判断。
或许,你可以求助供电局。
1266
蓝色天空
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2006/11/27
发站内信
发表于:2007/11/15 17:16:00
#73楼
楼主这么肯定电路中都是三相平衡用电的电器吗?比如控制线的电源怎么取的?
还有会不会是某处发生了漏电现象,从重复接地出产生了分流的原因?楼主可以仔细研究下漏电保护的原理,因为漏电就会产生电流不平衡.
再一个接零和保护接地应该分开取的,因为保护接地的线在没有漏电发生的情况下是可以拆除的,而接零的线却不可以的,有次我拆除地线上的保护线准备在加地线时就被电过,零线一断开就成通过电阻的相线了.
我想你应该查现场设备,而不是在变压器上找问题.
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/16 0:56:00
#74楼

  1、控制线的电源是随机取的,没有专门的取哪一相,没有确切的去平均分配。反过来,如果是专门的取哪一相,这一相的总电流就应该大,电压有所跌落是正常的,可这里的情况是电压低的那一相总电流也低。我想如果是负载不平衡,在有中性线的情况下,线电压是应该平衡的,可线电压也有10V的偏差,还算在要求范围的边沿,不知道这算不算正常?如果偏差小一点当然更好。

  2、如果是在某处有漏电现象,电流大的一相电压有可能会低一点,也和这种情况相反。要有漏电也只可能是电缆微弱的泄露电流,这暂时还没有察觉.

  3、本来接零和接地是应该分开的,在我国有好多地方地零合并,我厂也这样用了,我想这样用不影响这个问题吧?

  4、从变压器出线量是平衡的,我也认为变压器没有问题。








[此贴子已经被作者于2007-11-27 9:38:53编辑过]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/16 16:59:00
#75楼
以下是引用老狮子在2007-11-9 17:50:00的发言:
所接的负载内阻有高低,验证方法是全部的换相,看原先的状况有没有跟着转移
   
   你建议的方法很可取,部分换相不能很确定的说明问题,只有全部换相,才能排除母排的原因,只要保证同相序换,电机的方向不会改变,不会影响生产,虽然费力点,但就能分段明确是不是负载导致,基本上可以确定引起的原因,哪只能留到生产完停电检修去做了.但在这区间能不能有一个更独到见解和方法呢?请同行们多做指点,谢谢!










[此贴子已经被作者于2007-11-16 17:40:38编辑过]
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/11/17 0:05:00
#76楼
[转帖]电工之家里一个老大的回答
附件

照着去做,说不定会有所收获。
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/11/17 1:05:00
#77楼
这里发现一个网页,可以去溜达溜达,或许能帮到你些什么。
http://club.dlgcs.com/dispbbs.asp?boardID=64&ID=21422&replyID=259085
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/11/17 1:09:00
#78楼
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/17 2:18:00
#79楼
以下是引用陈景廉在2007-11-17 0:05:00的发言:
附件

照着去做,说不定会有所收获。


      三相电流是不平衡的,甚至达到了400A的偏差;电力车间出线的电压是平衡的(相电压只有3-4V)的差距,车间进线的电压和配电室出线电压的表现状态一样(相电压差达到了20多伏),还是找不到原因,还在不理解,还需要进一步学习。






[此贴子已经被作者于2007-11-27 9:40:46编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004