您现在所在的是:

电工技术

回帖:138个,阅读:22798 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/10/31 22:02:00
#10楼
回复asls1786rm
当设备启动时,从供电车间那边测量相电压(每相对他们那点的地母排)在220v左右基本无偏差,可到车间电柜入端测量相电压(每相对我们电柜的地母排)有一相却有199-201v,从现象上看应该不是变压器的问题,可从供电车间出线到我车间电柜这一段大概有100米也都是母线排供给,不至于母排中的一相引起吧?请多指点!














[此贴子已经被作者于2007-10-31 23:15:55编辑过]
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/11/1 10:30:00
#11楼
详细检查母线排,零线排,顺便看一下并联的变压器是否符合---并联的三要素,
如符合三要素,就是母线排的为题
我只是看看,不说话!
图
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/1 16:59:00
#12楼
回复1213712137
如何检查母线排,零线排,另外变压器并联的三要素是什么?能详细点吗?(那边供电的人讲过他们把该紧的螺钉都紧过了。)
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/2 17:02:00
#13楼
以下是引用1213712137在2007-11-1 10:30:00的发言:
详细检查母线排,零线排,顺便看一下并联的变压器是否符合---并联的三要素,
如符合三要素,就是母线排的为题

     如何检查母线排,零线排,另外变压器并联的三要素是什么?能详细点吗?(那边供电的人讲过他们把该紧的螺钉都紧过了。)母线排和零线排的电阻用一般的万用表测量很小,如果有点偏差,还真不好确定就是它引起的,零线两边用电位差法,是否能说明问题,我还真是疑惑.望不吝赐教!
1255
无法登陆
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2007/11/2 20:26:00
#14楼
当设备没有启动时,三相电压是平衡的
那就查负载端
单相电机接的那相电和3相电机是否发热3相不平衡
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/2 20:56:00
#15楼
以下是引用无法登陆在2007-11-2 20:26:00的发言:
当设备没有启动时,三相电压是平衡的
那就查负载端
单相电机接的那相电和3相电机是否发热3相不平衡
   我车间的单相电机很少,功率很小,基本上就是些散热风扇,都挂在变频器上,并且变频器的进线是不分相序的,如果这些单相电风扇都挂在同一相上,那么这一相的总电流应该比其它的两相要高,电流大而使电压跌落,这一相就应该电压低,而实际上是电压低的那一相总电流也低,正好相反,真是郁闷!除非是所有的电机(负载)都有同一相的问题,可它们大部分是西门子制造,还是郁闷!请再作指点。不知道我说的电流大的那一相负载大,电压也相应有所跌落,是不是全正确?请高人指点!









[此贴子已经被作者于2007-11-2 21:20:11编辑过]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/7 10:47:00
#16楼
几天来没有回帖的,请朋友们多引导引导,我困惑啊!我怀疑是母线有问题,但我没有可靠的理论依据,电压相位差不恒定又无条件检查,零线排接地电阻他们说是按标准安装的,想建议调整整个系统的负荷,而供到我们部门的出线相电压是基本平衡的,也就没开口了。真需要有力的理论来支持。恳请帮助!


[此贴子已经被作者于2007-11-9 22:28:27编辑过]
1414
葛昌盛
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1414
注册时间:2006/8/17
发站内信
发表于:2007/11/7 14:07:00
#17楼
变压器并联3要素:
1:各自的变压器的一二次侧额定电压相同
2:各变压器的联结组标号相同
3:各变压器阻抗电压的相对值彼此相等
1161
易趣
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2006/12/12
发站内信
发表于:2007/11/7 20:55:00
#18楼
你车间有无      三相电加热设备        两相加热设备        总体零线有无重复接地点


[此贴子已经被作者于2007-11-7 21:00:57编辑过]
995
1234560asd
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/11/7
发站内信
发表于:2007/11/7 21:16:00
#19楼
设备未启动时电流为零,在变压器内阻上没有电压,所以平衡。建议做变压器短路实验                             10楼 说的对

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006