您现在所在的是:

电工技术

回帖:138个,阅读:22798 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 14:57:00
#30楼
以下是引用葛昌盛在2007-11-7 14:07:00的发言:
变压器并联3要素:
1:各自的变压器的一二次侧额定电压相同
2:各变压器的联结组标号相同
3:各变压器阻抗电压的相对值彼此相等

     谢谢指导!变压器并联三要素满足。
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 15:40:00
#31楼
以下是引用陈景廉在2007-11-8 1:45:00的发言:
我怀疑是总地线断路!
你去检查一下变压器中点是否有地线连接上?
如果连接了,请检查一下地线接地电阻是否过大?

    陈师傅说的有这种可能,可在变压器安装时三相四线制供电中性点是要求接地的,会有安装后不接地的三相四线制供电方式吗?这一点我还真是不清楚。我问了他们,他们给我的回答是他们的接地是标准的。因跨部门,我也不能亲自去测接地电阻,相信他们说的,可能还要再考虑其它的原因。






[此贴子已经被作者于2007-11-8 17:38:13编辑过]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 15:45:00
#32楼
以下是引用超级大手在2007-11-8 10:04:00的发言:
应该说没问题。每台电机电流绝对平行是不可能的。特别是几十千瓦的。或更大的。在一千kva电力变压器中。只要有一台75kw以上电机本身电流不平行就会这样。再说变压器本身也不是绝对完好的。空载时就有误差,负载加大后,误差就会更大。这种现象太多了。

  可我们这里是两台2000千伏安以上(具体是多少我没有去查看,是他们告诉我的)的变压器并联的,容量应该够大的,会影响到相电压差20多伏那么大吗?


[此贴子已经被作者于2007-11-8 17:33:09编辑过]
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 17:41:00
#33楼
以下是引用xingou在2007-11-8 11:18:00的发言:
10V  正常

不是10V,而是20多伏。
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 17:47:00
#34楼
以下是引用超级大手在2007-11-8 13:47:00的发言:
主母排接触不好也会这样。


如果主母排接触不好,在接触处会有严重的发热现象,他们应该早就发现了,现在机器运行了很长时间,我才来这里提出问题。
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 17:49:00
#35楼
以下是引用超级大手在2007-11-8 13:47:00的发言:
主母排接触不好也会这样。


     如果主母排接触不好,在接触处会有严重的发热现象,他们应该早就发现了,现在机器运行了很长时间,似乎也没有问题。
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 17:51:00
#36楼
以下是引用超级大手在2007-11-8 13:52:00的发言:
与零线地线关系不大。
 
      为什么?应该有关啊。
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/11/8 18:29:00
#37楼
我在广东惠阳的“棕榈岛高尔夫球会”就遇见过这种情况。出现的问题大致相同。就是中点缺了一根地线。
1323
llp2932
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1323
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2007/11/8 20:32:00
#38楼
楼上说的有道理
不知道楼主在的地方是老厂还是新厂,如果是老厂就极有可能是这种情况
老式的用户变配电所里,从变压器次级中性点到配电间基本上都是用扁钢或角铁连接,由于时间久了,扁钢或角铁因锈蚀而有效截面减小,严重时还可能锈断。
我处理过几例这样的情况,基本和楼主描述的差不多,建议楼主重点检查下变压器中性点到配电间的连接。
1130
zyfk81ve
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/10/30
发站内信
发表于:2007/11/8 21:19:00
#39楼
    如果是上面两楼说的情况那就太好了,解决起来也还简单省事,以前也曾提过,不知道他们是否在检查处理中,我正等待着---------

    但如果接地且接地良好的话,那就麻烦了!

1、做变压器短路实验,谁来做决定需要魄力,不一定就是变压器的问题?

2、零母排的问题好办,大不了,直接放电缆。相母排可就不好办了(它们都是些铜块),需要和其它两相一起走,有桥架。
   
   无论是哪一点,不和朋友们讨论确正,心中真是没有谱!




[此贴子已经被作者于2007-11-8 23:16:59编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004