发表于:2015/12/20 16:27:19
#0楼
临近年末了,在这寒冷的冬天,外面的阳光带来丝丝温暖,空旷的车间偶尔吹来阵阵凉风,不经让人哆嗦不止。调试着冷冰冰的设备,要是完工了能立马发奖金该有多好哇,就算冷点也无所谓了。没事的时候上论坛看看帖子学习一下网友们的经验,其实我是喜欢看评论的。遇到不明白的地方琢磨下还真是那么个理,偶尔碰到求助帖,如果是自己擅长的也认真的回复下。也是通过论坛这个平台,让我接到了人生中的第一个私活,虽然其中过程有点辛苦,不过还算成功的完成了项目,收获金钱的同时也收获了宝贵的经验。为了感谢论坛,就写个帖子和大家说说这个过程吧。我觉得分享和交流只是为了取得更大的进步吧。
那是三月份的时候,看道一篇名为《安川MP控制器电子凸轮》的帖子。那帖子里面有大致的工艺流程,我就按着工艺,随便写了下程序。我当时回帖的程序用的不是电子凸轮方式,而是用的分段插补方式。就是要把主轴连续运动的给分段了。一开始因为他们公司在苏州而我在杭州就没打算接这个项目,所以回复的程序也就没多想。后来通过电话联系,得知那个发帖的网友姓杨,以下都简称杨工。他们公司是电子厂专做电子连接器的,以前买过日本一台类似的设备使用安川系统做的,速度可达到1500r/min,不过那设备价格很贵吧。杨工就用三菱系统做过这种设备,但速度是1200r/min,他们上面领导要求提速。也就让我有了做这个项目的机会,按照回帖的那思路大致想了下应该不会很难就答应先去现场看看吧。
正好去现场的那天是清明节,杨工接待我去他们车间。看了下现场和这类似的设备和那台日本设备,本来都带了电脑去连着看看的,结果因为软件的原因连不上。那个日本设备的控制系统确实是安川的,但那是安川公司给他们专门定制的控制器。后来还了解到好像安川是先给他们定制这控制器,才有对外销售MP系列控制器。在现场了解具体的工艺,和杨工及他们领导沟通后,我只要负责程序和接线图,硬件配置参照日本那设备,由他们自己购买。确定了合作事项,验收日期,调试时的住宿和差旅费有他们报销以及报酬,因为我平时要上班正好那段时间周末有空只能每周五下班了坐火车去苏州调试设备,周末傍晚回杭州。
在硬件方面原来日本设备的电机选型中是一个安川伺服走M-II总线作为主轴,两个脉冲型的东方步进电机作为从轴,还一个从轴是内置脉冲型的东方步进电机。现在要做的设备总共有8个轴,两个安川伺服走M-II总线作为主轴,6个脉冲型东方步进电机作为从轴。由于调试时不方便,内置脉冲型步进电机就不用。东方步进电机的选型手册里面也有支持M-II总线的,我们就想省下两个脉冲输出模块,大概1.5万块钱。在这我要说下安川了,为了MP系列控制器配套安川伺服给出了比较诱人的价格优势,但是每个脉冲输出运动控制模块可以控制4轴,价钱却要7-8千块钱。后来了解到走总线有个缺点,它是按照站位,一个一个进行通讯的,虽然通讯时间非常短,但是肯定存在一定的延时,可能保证不了各轴的同步性。最后从轴都是用的脉冲型东方步进电机。这里可能大家都有一个疑问,为什么从轴不都用伺服而却使用步进呢?其实开始我也有这疑问,下面会提到的。以及更深层次的,什么时候使用步进,什么时候使用伺服。正是这样让我对伺服和步进有了全新的认识。
