我的师傅是个怪人 喜欢给我出一些有意思的问题 但是都很有难度 上回给我出的是单按扭起停电路 我想了3个小时 做出来了 但是这回很难我想了1天都没有好  希望大家能帮我一下
  问题:有三台电动机 M1 M2 M3 要顺起逆停启动是M1 M2 M3 停是M3 M2 M1 启动的间隔时间是T1 T2 停止时间是T3 T4 要用电气控制 要做到节俭合理 简单可靠  不能乱加东西 加也可以要用的有用 要是没有必要 就不要了 好了我期待大家的帮助                                                                                                                              这是一另一个朋友出的问题希望大家想想                                                                                                                          我有另一个问题:同样是三台电机,用一个按钮控制,按第一次启动M1,按第二次启动M2,第三次启动M3,如此循环,如何实现?用几个继电器?


[此贴子已经被作者于2006-1-8 21:37:33编辑过]
1184
网事悠悠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1184
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/12/8 19:51:00
#1楼
加4个时间继电器,用控制M1电机的接触器的辅助触点来控制M2电机的控制回路,用控制M2电机的接触器的辅助触点来控制M3电机的控制回路,说起来比较简单,还得你慢慢来
也可以用个PLC来控制
1412
87632103
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1412
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2005/12/8 20:39:00
#2楼
要是那样的简单 就不用到这来了
要是能那样的简单、我就不用来找大家了 要求你好像没有看明白 要把时间切掉的 不是那样说时间继电器不用管它 要切掉的 这个问题看起来很简单 但是你要是能画出来 呵呵 那就真的是很强了
要是PLC呵呵我就不来这了 呵呵 那个太简单了

我希望能看到图纸 真的 用嘴说很简单 但是动手就不一样了
我的E-mail:xiadesheng_1@163.com
呵呵希望能有人仔细的看看 帮帮我这个学了不到3个月的学徒工 你不也是重这个时候过来的吗?
[此贴子已经被作者于2005-12-8 20:41:48编辑过]
989
hz2215-ml
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2005/11/17
发站内信
发表于:2005/12/8 22:00:00
#3楼
有点困难啊!
1042
sycd
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2004/11/12
发站内信
发表于:2005/12/8 22:32:00
#4楼
仔细分析应该不是太复杂的!
时间继电器有:一种是得电延时  另外还有种失电延时.
呵呵!继续努力~
964
dong0000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/12/8
发站内信
发表于:2005/12/8 22:52:00
#5楼
挺有意思的
1014
god1860
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/12/9 8:33:00
#6楼
加2个中间继电器没有问题吧?
按时大苏打
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/12/9 10:09:00
#7楼
想不通,为啥他还要研究电器控制
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/12/9 10:40:00
#8楼
我用两个得电继电器..作开机用..两个失电延时继电器作关机用..一个中间继电器作延时关机继电器的电源切换用..不知这样做是不是太复杂了..还有没有更简单的.
1046
feiyun007
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2005/11/26
发站内信
发表于:2005/12/9 10:41:00
#9楼
单按钮起停电机我就不会,能给说一下原理吗?