发表于:2017/3/11 23:21:54
#0楼
两台250KW电机终于在我的设计下运行起来了。别人搞了1个礼拜都没有运行起来。多路高手诊断。400KW变频器拖一个250KW电机也无法拖动总是过流。看来有些场合并不是适合变频器。
电机惯性非常大居然要3分钟才能正常。星形启动900电流,3分钟后降为90A 转换过程中非常顺利。500KW电机启动起来现场好震撼啊!高压保险换成了150A电机堵转时2000A爆表。不过很快就过去了。
电机惯性非常大居然要3分钟才能正常。星形启动900电流,3分钟后降为90A 转换过程中非常顺利。500KW电机启动起来现场好震撼啊!高压保险换成了150A电机堵转时2000A爆表。不过很快就过去了。
[此贴子已经被jint于2017/3/14 8:55:03编辑过]