您现在所在的是:

电工技术

回帖:114个,阅读:11672 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
664
PowermanRCEz
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:664
注册时间:2016/3/27
发站内信
发表于:2017/3/14 16:35:18
#50楼
  两个电机直接并联就行,两个电机分别启动多此一举,只有弊没有利。另外这个控制柜没有任何保护装置,这是要等着烧电机和变压器的节奏。我建议楼主赶紧把辛苦费要到手,否则有可能白辛苦。表情
[此贴子已经被作者于2017/3/14 16:35:49编辑过]
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2017/3/14 18:11:11
#51楼
三根电缆就要5000,现在先凑活用
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2017/3/14 22:01:18
#52楼
年前做得2个项目,一个鄂破,90KW,用的是自耦变压器降压启动,第一次一起动发现我的FLUKE钳表2500的量程都报表的怕电机烧了马上停机,后来接65%的抽头继续启动,不到一分钟电流持续下降,最终设定了2分钟启动时间。。。。电缆是120的铜芯。
另一个是160KW的鄂破,电缆240,施耐德软启动,参数不是我设定的,不过没有楼主那个那么夸张,我觉得这个和机械设计也有点关系,也是破石头反正。。。

另外,我们设备上,尾排风机是450KW的,主传动电机是400KW,但是尾排电机的变频器还没主传电机的大 体积小了一半,西门子的G130系列。。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/14 22:54:49
#53楼
两个马达,同轴驱动?脑残设计师。表情
400KW的变频器应该是只驱动一台250KW的马达对吧,破碎的过程中,竟然有电流能够飙到2000A?看来变频器真的不适合恶劣工况的破碎机了,或者破碎机的进料机构之前,必须装备第一级碎料设备,必须将料碎到一定程度才能进料。

原配置装备了软启动器+旁路接触器,连设备空载都启不动,真不懂厂家怎么测试设备出厂的呢?
[此贴子已经被作者于2017/3/14 22:56:53编辑过]
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/3/15 0:02:13
#54楼
回复 #24楼 gaoqinxi
250KW基本都是V/F控制
670
醉倒街头忆风雨
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:670
注册时间:2016/12/20
发站内信
发表于:2017/3/16 10:26:07
#55楼
楼主是做维修的吗?还是厂里的电工
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2017/3/16 11:04:15
#56楼
以下是引用kdrjl2017/3/12 16:53:49的发言:
看完此贴,先给楼主点赞。这一赞是因为楼主牛,这么多人前赴后继,都没搞定,被楼主用最传统的方法摆平了。确实值得得瑟得瑟。很有成就感的说。

同时,我也很赞同11楼的观点。如果是我,我会坚持用变频器去搞定这个启动。我也坚信,能星角启动完成,变频器一定能,而且还可以限制启动过程的冲击电流。两台电机并联驱动同时启动,限制好启动电流,延长斜坡时间。估计是启动过程总是跳闸报错,把调试人员吓着了。

不管咋说,楼主给我们了一个很好的分享实例。谢谢。
第一,我可能不敢接这样的活;毕竟像楼主说的理想很丰满,现实很骨感,即便是知道了一些情况, 也不太干贸然尝试的;
第二,就算我接了这样的活,我起码要要保证90%以上的成功率,但是看楼主的帖子,我估计一开始这个把握也是没有的,楼主的胆大心细让我佩服;
第三,如果是我,我还是赞同用变频器启动的,至于之前为什么没有启动起来,期待有人能记解答
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/16 12:11:50
#57楼
以下是引用szhenlong2017/3/12 9:29:57的发言:
有时虽以成败论英雄但楼主的观点却不敢苟同,变频器不同于软启动,能用星三角、自偶降压、软启动带动的设备变频器都能胜任。国内正规厂家生产的变频器1Hz时都能输出1.5倍的额定转矩,之所以不能正常启动还是对变频器的性能不甚了解,不能挖掘、利用、设置变频器罢了。
   回头仔细看来下你对6#的回复大概明白了你的设备构成,应该是双电机拖动同一机械结构,要想正常启动两台变频器拖动电机必须同步启动,因为变频器在启动过程中就像汽车挂在一档不但降速还有制动,当其中一台进入正常转速后另一台是不能正常启动了。
[此贴子已经被作者于2017/3/12 9:41:23编辑过]
有一个信息需要重视,就是破碎机在工作过程中,有卡料导致的堵转,电流会飙升至2000A,虽然时间很短暂,可能只有几秒的时间。这样,即使任何一台变频器,都会停机报警的。

所以说,有的设备的运行工况,并不适合采用变频器来运行的。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/16 12:15:20
#58楼
我怀疑楼主的案例非常特殊,就是破碎机的建筑垃圾进料,没有经过前期处理,直接让破碎机消化,导致破碎机的运行工况极端复杂。
所以,最根本的解决方案,可能就是技术改造生产工艺,而不是技改设备的电气控制系统。刚好楼主通过采用了电气系统的技改,解决了部分生产工艺带来的设备运行难题。
[此贴子已经被作者于2017/3/16 12:17:03编辑过]
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/3/16 12:18:26
#59楼
是不是带载启动负载太大了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005