您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:174个,阅读:81393 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
855
lipower2002
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2009/6/18
发站内信
发表于:2009/6/18 13:11:24
#160楼
三楼的同志说的好
857
liguoqing
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2009/6/18
发站内信
发表于:2009/6/18 13:50:42
#161楼
最好不要加
857
liguoqing
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2009/6/18
发站内信
发表于:2009/6/18 13:52:02
#162楼
最好不要加
1028
UPS
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/12/12
发站内信
发表于:2009/6/23 17:31:40
#163楼
[size=4]可以加也可以不加,要明白加接触器的目的和作用,首先不是启、停电机用的。且接触器不能频繁启动(会烧变频器的),安装接触器主要是安全起见(设备、人身),变频器上电(尤其是大变频器)最好加进线接触器。


[/size]

[此贴子已经被作者于2009-6-23 17:33:48编辑过]
点亮您的每一天
851
w287892582
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2009/7/6 11:02:04
#164楼
大侠们好:
我想请教一下
我公司一共给4个水泵安装了变频器,嵌入式电脑控制+面板控制,但是变频器前面没有加空开,安装的是接触器32A的,应该是用来检修的吧,水泵功率是15KW2台,11KW2台,刚才看了帖子以后我问总工能不能以后做节能改造的时候考虑下在变频器前端安装空开,而不是接触器,结果总工告诉我说不行,原因是说什么星三角启动的话,不用接触器不行。我不是学电的,没有听出个所以然。
前几天事故发生了,三个接触器的吸合触点均融毁,三相输入与输出没有任何问题,2台15KW,1台11KW的变频器全部烧掉,另外一台11KW变频器没有问题,接触器也没有烧坏。三台不是同一时间坏的,应该隔了2个星期。能给个解释吗??
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2009/7/8 11:13:21
#165楼
变频器可以用PLC来控制,最好不要用接触器。
1640
杨瑞华
文章数:30
年度积分:77
历史总积分:1640
注册时间:2015/11/13
发站内信
发表于:2015/11/14 21:07:49
#166楼
回复 #9楼 yingzhiban
不可以。
809
476184994
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2015/7/19
发站内信
发表于:2015/11/14 21:47:58
#167楼
不用接触器也可以实现你的工作方式
此帖发自手机工控论坛
572
lingxingsuiy
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:572
注册时间:2015/8/8
发站内信
发表于:2015/11/16 8:41:49
#168楼
回复 #3楼 kdrjl
我试过表情停止的时候报欠压故障,有些变频器再上电可以直接启动,有些需要清除故障代码再启动,不知道这样对变频器有没有损害
24168
mengx9806
文章数:11133
年度积分:491
历史总积分:24168
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/11/16 14:46:29
#169楼
加了接触器啊,在停机的时候报欠压故障,开机复位。
不知道这个会对变频器有多大的影响
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009