您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2916个,阅读:515639 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [292] [下一页]
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/8/31 18:08:27
#2520楼
回复 #2518楼 20682672
STL语言主要与计算机的基础知识有关,反复学习《跟我动手》的3.3节和《S7-300/400 PLC应用技术》的3.2,对学习STL会有很大的帮助。
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/8/31 18:12:05
#2521楼
以下是引用火炬手2016/8/30 14:27:55的发言:
您好,廖老师!我想咨询一下适合安装在windows7系统上的,西门子PLC200编程软件。
STEP 7-Micro_WIN V40+SP9,在网上搜索吧。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1081
20682672
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2013/3/2
发站内信
发表于:2016/9/1 9:33:35
#2522楼
回复 #2520楼 liaosun
老师,WINDOWS 7 旗舰版 64位的系统装不了5.5版本的软件吗?不兼容吗?
12125
346953791
文章数:3013
年度积分:553
历史总积分:12125
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2016/9/4 10:18:49
#2523楼
在plcsim仿真中数字量输入输出是自保持的吗?我用wincc连上后发现仿真输入输出都不能自复位。
此帖发自手机工控论坛
492
1030332311
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:492
注册时间:2016/9/5
发站内信
发表于:2016/9/5 16:33:56
#2524楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1360
jjyymm
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2016/9/6 3:18:13
#2525楼
继续跟着廖老师动手学西门子PLC表情
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/9/6 5:57:08
#2526楼
以下是引用206826722016/9/1 9:33:35的发言:
老师,WINDOWS 7 旗舰版 64位的系统装不了5.5版本的软件吗?不兼容吗?
是的,V5.5 SP3可以。
1918
wxhymwy
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2016/8/9
发站内信
发表于:2016/9/6 20:57:10
#2527楼
觉得时间不够用的,真恨不得把每一分钟都分成好几半来用。
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/9/7 10:23:36
#2528楼
以下是引用wxhymwy2016/9/6 20:57:10的发言:
觉得时间不够用的,真恨不得把每一分钟都分成好几半来用。
有这种感觉的人进步会很快的。
1499
静水流深0904
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1499
注册时间:2011/9/15
发站内信
发表于:2016/9/7 15:27:40
#2529楼
你好廖老师,刚开始解除STL语言咨询您编程方面的两个问题。
1.STL语句里面,“与”操作或者是“或”操作中,是那个标志位与操作数的逻辑运算?比如说 <A I0.1   = Q 0.1>中是那个标志位与I0.1进行的与操作?
2.STL里面,哪一个指令或者是字符作为起始局呢?(就像欧姆龙里面LD作为与左母线相连接的触点)