您现在所在的是:

电工技术

回帖:80个,阅读:10164 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2010/5/4 17:26:29
#20楼
是个电容补偿柜吧,应该是先发热然后引起了短路
                 小李飛刀,例不虛發
1638
yaijn
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2009/7/14
发站内信
发表于:2010/5/5 12:35:24
#21楼
巡检没及时,并且同意21楼的说法
768
1329644676
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2010/5/2
发站内信
发表于:2010/5/5 14:26:44
#22楼
你的负载有谐波,你有没中频,高频设备,变频器多了也会这样
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/5 21:00:02
#23楼
屡见不鲜了
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/5/5 21:31:29
#24楼
电容投入柜要经常检查各接线头端子等接触情况,时间长了有些经过频繁的跳动会产生元件松动的情况,这样在投入时会打火,
最后慢慢变成上电打火,电弧拉火短路。。。。。嘭。。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
750
thy8008
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/7
发站内信
发表于:2010/5/7 13:38:49
#25楼
应该是用保险好,你公司用的保险是不是容量过大,当电容在投切过程中,一般会产生大的浪涌和电流、
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/5/7 14:22:56
#26楼
断路器,保险,接触器,电容。
1159
mofei999
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2006/6/27
发站内信
发表于:2010/5/8 21:22:19
#27楼
建议
1,建议用空气开关,选型根据负荷情况来定大小。
2,建议用无涌流投切开关来代替接触器。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2010/5/8 21:49:00
#28楼
是不是负载中有比较大的直流调速系统,
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2010/5/9 16:57:10
#29楼
电抗器是不是下面图片这样的?自愈式并联补偿电容器要串联电抗器的话,是不是每相要串联一只啊?那样的话,每台电容要串联3只啊
附件
附件
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008