请各位老大给我讲一下,这线电压,相电压概念,以及,380,660的计算是怎么来的啊表情
983
yyf1990
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/9/29 21:38:00
#1楼
学习电工学书
3304
wangtaotao
文章数:951
年度积分:50
历史总积分:3304
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2004/9/29 23:44:00
#2楼
以下是引用yyf1990在2004-9-29 21:38:00的发言:
学习电工学书
老大,如果懂, 帮帮忙,给我说说吧,这个问题,我也不明白的~~~~~~~~
关注中!
988
CHENZHAN
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/9/7
发站内信
发表于:2004/9/30 8:49:00
#3楼
1.首先你的供电系统必须是相电压是660伏的(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)。2.线电压=相电压/1.732,即:380=660/1.732。3.星角启动在星过程中,实际上是用接触器锁电动机线圈尾端星点,在该点上由于三相电压向量值相加等于0,故此时每组线圈两端的电压为380,角启动时,把三组线圈分别头尾相连后,每组线圈两端的电压为660。
5451
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5451
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/9/30 8:59:00
#4楼
三相交流电的线压等于相压*1.732
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1418
syan
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1418
注册时间:2002/10/27
发站内信
发表于:2004/9/30 9:08:00
#5楼
以下是引用zsyf1在2004-9-30 8:59:00的发言:
三相交流电的线压等于相压*1.732


OK         表情表情表情表情表情
尺有所短,寸有所长。
=========
----------------
1065
shenhua29
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2004/9/12
发站内信
发表于:2004/9/30 17:16:00
#6楼
2.线电压=相电压/1.732,即:380=660/1.732

??/
1010
qyh
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2002/7/14
发站内信
发表于:2004/9/30 18:14:00
#7楼
星三角启动时,定子绕组采用三角形连接,则三相电源线电压应为 380V ;定子绕组采用星形连接,三相电源线电压应为 660V 。
1337
小兄弟
文章数:173
年度积分:50
历史总积分:1337
注册时间:2004/9/24
发站内信
发表于:2004/9/30 23:46:00
#8楼
这个我可没有注意这些!呵呵!非常长知识,谢谢楼主的提问,谢谢兄弟们的回贴赐教!
996
树叶人
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2003/8/25
发站内信
发表于:2004/10/1 23:05:00
#9楼
同意四楼的说法.