您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:256个,阅读:56181 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [26] [下一页]
1937
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1937
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/2/22 15:27:00
#80楼
水塔和变频恒压供水的效率差别太大了!(气压罐也属于恒压供水,是不需要变频的.)
由于论坛贴不了图.可以查下水泵变速的效率变化图就知道.

还是那个比喻:用水比较小的时间(每天的80%是小流量要求)水泵效率趋于0!

欧做过如下试验:(同样试验,在所有变频恒压供水系统都可以做出一样结论!)
下午3时,系统基本不用水,此时把水泵房放水阀打开一点,同时切断楼层供水,保持滴漏状态.大约滴漏10公斤水,电度表显示耗电量0.5--2度(与水泵功率有关.)水泵运行频率35-40.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1358
eastzsp
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1358
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/2/22 21:56:00
#81楼
[钻石帖]
楼主看来平时做事情太偏执了,又比较极端,呵呵.
   理解恒压供水是个总体的概念,不能只强求片面,我们要的是从客观上总体上评估它的优缺点.而不是单从一个方面去评估它,就说它不好.任何事情都有它自身的特点,而你偏偏抓住它的局部来衡量它的全局.要这么说难道你所说的气压罐和水塔供水就没有缺点而全部都是优点吗?
[此贴子已经被kdrjl于2006-2-22 22:35:42编辑过]
954
richardo
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/2/24 0:27:00
#82楼
1.  在凌晨2,3点钟时用水量非常小,这时,变频恒压供水的效率甚至可以低到5%,相对电耗增加16倍!如果是滴漏,变频恒压供水的水泵效率趋于零。毫不夸张地说:此时变频供1公斤水意味着一度电!

2.  50米的水泵供30米的楼,即使换泵 也比变频器省。[/quote]

1.没有睡眠功能吗?
2.30米的楼配30米的泵吗?

俺是外行,看看热闹。
[此贴子已经被作者于2006-2-24 0:29:37编辑过]
1937
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1937
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/2/25 15:36:00
#83楼
[quote]以下是引用eastzsp在2006-2-22 21:56:00的发言:
[钻石帖]
楼主看来平时做事情太偏执了,又比较极端,呵呵.
理解恒压供水是个总体的概念,不能只强求片面,我们要的是从客观上总体上评估它的优缺点.而不是单从一个方面去评估它,就说它不好.任何事情都有它自身的特点,而你偏偏抓住它的局部来衡量它的全局.要这么说难道你所说的气压罐和水塔供水就没有缺点而全部都是优点吗?


变频恒压供水无论是0-100% 的负荷率都存在能源极大的浪费。---这就是所谓的变频恒压供水节能实质。
所谓全面:变频恒压供水全面浪费能源是变频恒压供水的局部?
--如此高论,领教了!表情


[此贴子已经被作者于2006-2-25 16:16:46编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1937
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1937
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/2/25 15:56:00
#84楼
[quote]以下是引用eastzsp在2006-2-22 15:10:00的发言:


     其实我个人认为如果从效率角度分析的话,水塔和恒压供水的效率应该是比较一致的,虽然没有理论数据比较,但是应该是比较接近的.因为从一个整体来分析同是供水系统,用户的使用效率是一致的,那么从能量守恒的角度考虑对高层建筑输入的总能量是比较一致的.
     举个简单的例子,假设甲乙两个人吃饭,甲吃饭的时候喜欢细嚼慢咽,乙吃饭的时候喜欢狼吞虎咽,但是乙吃饭的时候中间会经常停顿说话,甲呢一直不停的慢慢吃最后结果是两个人同时把饭吃完了.  好比恒压供水是甲,水塔供水是乙,甲乙两个人同时吃饭,同时把饭吃完了,就相当于总体的效率是一样的. 
    虽然效率总体是基本一致的,但是其他一些优点乙就不能和甲比了,我不说大家也知道.恒压供水在水的清洁方面,用户的使用方面,还有现代高层建筑的美观方面都是水塔供水无法比的.
再次声明:以上关于效率的问题没有理论数据支撑,只能是使用的经验感觉吧.表情


纠正严重误导:全面想当然!

举个严重错误的例子,假设甲乙两个人吃饭,甲吃饭的时候喜欢细嚼慢咽,乙吃饭的时候喜欢狼吞虎咽,但是乙吃饭的时候中间会经常停顿说话,甲呢一直不停的慢慢吃最后结果是两个人同时把饭吃完了.  好比恒压供水是甲,水塔供水是乙,甲乙两个人同时吃饭,同时把饭吃完了,就相当于总体的效率是一样的.

实际情况:众所周知的常识---水泵的扬程与速度变化率的平方成2次方的比例关系。实践证明降低速度除了扬程急剧下降,同时效率也存在下降。
不防也举个大家看得懂的例子:全速运行的水泵,就好像年轻力壮,力量最大的30岁青年。运行频率每降低1HZ,人的年龄就降低1岁。
30岁的人,一小时挑50公斤水,可以挑10担。10岁小孩挑50公斤是挑不起来的!注意:恒压的前提相当于挑50公斤水是最低要求,挑多少次是第二条件!只能挑10公斤的对50公斤是负担不起的!等于通常所谓的做无用功。
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1937
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1937
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/2/25 16:10:00
#85楼
白纸变钱的简单逻辑:
---变钱使用的白纸是真的(没有问题,确实是真的!),变的钱是真的(如假包换!可以买酒,也没有问题!)于是,白纸变钱就是真的!?
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1205
jiaad2001
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1205
注册时间:2005/2/22
发站内信
发表于:2006/2/25 19:11:00
#86楼
1、强烈批评恒压供水是不对的, 水泵的扬程是很难正好和水箱的高度配套的,选大了也是很浪费的。 另外如电网电压不稳, 水泵达不到额定扬程上不去水怎么办?

2、楼顶水箱供水是很难让使用太阳能热水器的用户上水的。太阳能热水器也是很为国家节能的。

3、如过干一个楼寓的供水, 难到工程人员还要测一下水箱和水泵间的高度差, 真是可笑。
1358
eastzsp
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1358
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/2/25 19:26:00
#87楼
楼主偏题了;
    所谓谁主张谁举证,我只是对你提出的观点质疑,无论我所举的例子也好,还是我针对你的观点提出不同的看法也罢,都是强调一个问题,就是没有确实的数据和完全能说服人的事实,你就没有理由把变频恒压供水说的一文不值,当然你不要以为为我自己的利益,这对我并没有什么利益,我只是客观地说这个事实,我做了几年工业自动控制,现在没在做了。
   所以你要论证你的观点正确,你必须有大量的事实和确凿的证据,能很好地说明这个问题,毕竟变频恒压供水在国内使用也不是一年两年了,否则不光是我,还有很多人可能都认为你是说话纸上谈兵,只要你能有足够的理由能说服人,我已经说了举双手赞成!
   如果你的观点得到证实,那么将会影响一大批人,还有以后高层建筑的供水方式可能都要改变,大家都知道,我们国家的电力资源其实是很匮乏的,节约能源,节约老百姓腰包里仅有的一点点钱,是大家都希望的,到时候我们都会感激你,知道不?!
   努力把,楼主,我们为你加油!!


[此贴子已经被作者于2006-2-25 19:27:02编辑过]
5689
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:50
历史总积分:5689
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/2/26 11:40:00
#88楼
以下是引用JIAAD2001在2006-2-25 19:11:00的发言:
1、强烈批评恒压供水是不对的, 水泵的扬程是很难正好和水箱的高度配套的,选大了也是很浪费的。 另外如电网电压不稳, 水泵达不到额定扬程上不去水怎么办?

2、楼顶水箱供水是很难让使用太阳能热水器的用户上水的。太阳能热水器也是很为国家节能的。

3、如过干一个楼寓的供水, 难到工程人员还要测一下水箱和水泵间的高度差, 真是可笑。
如果连扬程都算不准的工程人员,去吃软饭吧.
不懂可以学!
5689
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:50
历史总积分:5689
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/2/26 11:42:00
#89楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006