您现在所在的是:

变频器维修

回帖:56个,阅读:770 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

变频器启动欠压

443
灯泡电工
文章数:77
年度积分:443
历史总积分:443
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/6/19 12:02:43
#0楼
大概300KW变频器,启动报欠压。
送修后,轻载启动时(7.5kw电机,空载电流2A)无报警,进线电压无波动,直流母线电压从558V降至550V。测量旁路接触器两端无压差。
单独测量旁路接触器触点阻值良好。
有18支 400V6800uF电容,外观无明显变化,用电桥1V、120hz测量得出以下数值:
容量   D值
7.4mF  0.12
8mf    0.09
8.2    0.1
8.5    0.1
8.8    0.1
8.7    0.1
13     0.23
8.7    0.1
8.6    0.1
7.8    0.1
8.4    0.1
8.8    0.11
9.3    0.12
7.1    0.09
8.2    0.09
12.4   0.18

现在觉得3个电容不理想,但也不至于轻载是就掉电压。但又可以排除旁路接触器故障。请师傅们给点维修思路。
9424
1326893350
文章数:982
年度积分:807
历史总积分:9424
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2024/6/19 12:13:37
#1楼
建议三相整流桥电路检查一下!或者代换一下。
森林之王
443
灯泡电工
文章数:77
年度积分:443
历史总积分:443
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/6/19 13:17:57
#2楼
回复 #1楼 1326893350
好的。如果测量二极管特性良好,可以排除整流器故障吗?从数值上看,电容器需要换吗?
21032
kazefsh
文章数:7196
年度积分:1007
历史总积分:21032
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2024/6/19 13:23:35
#3楼
能不能用100KW电机带载测试啊
443
灯泡电工
文章数:77
年度积分:443
历史总积分:443
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/6/19 15:06:51
#4楼
回复 #3楼 kazefsh
我没100KW的负载,我那供电也没那么大容量。表情
15978
yuanyuesheng
文章数:3111
年度积分:1092
历史总积分:15978
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/6/19 21:21:18
#5楼
“单独测量旁路接触器触点阻值良好。。。。”
2A负载下测触头压降,电流还是太小了。
在无电流或负载电流很小的情况下,接触器触点的良好,是怎样测量的?用数字万用表的电阻档直接测量,或者小电流情况下测电压么?
大电流接触器的触头接触电阻,在非额定电流状态下,如何测量,是个头疼的问题。
甚至,整个电源入线-整流桥-接触器触头的环路电阻,在小电流、高内阻(比如万用表)条件下,怎么才能测量得到可靠、真实的结论,实属不易。

是不是只有带额定负载,在额定电流下,测接触器触头压降,才能得到真正意义上的结论?
[此贴子已经被作者于2024/6/20 23:20:26编辑过]
443
灯泡电工
文章数:77
年度积分:443
历史总积分:443
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/6/20 14:44:16
#6楼
回复 #5楼 yuanyuesheng
很有道理,所以现在才纠结。怎么才能模拟出大电流场景。
9981
Tivian
文章数:2302
年度积分:1157
历史总积分:9981
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/6/20 15:44:00
#7楼
以前遇到过三菱45K 带负载直流电压下降,三相输入没问题,检测整流桥,电容也都没问题,说实话模拟不出这个环境,就放弃了
2024
qw945923000
文章数:348
年度积分:940
历史总积分:2024
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2024/6/20 15:51:04
#8楼
都修这么大功率的机器了,该完善完善测试条件了。
18891
xq09181 版主
文章数:3427
年度积分:749
历史总积分:18891
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/6/20 19:57:44
#9楼
用直流电流发生器,调到变频器额定电流的1.5倍,加到触点两端,观察电压降不大于0.3V,即属优良。上电流后有噼啪声和冒烟现象;或电流升不到给定值,电压降大,均说明接触器触点已坏。万用表的测量,还不如开盖观察触点接触情况。
大家手头备一台电流发生器,有那么难吗?

为了观察电压降,可备用0~15V可调,电流0~300A可调的电源设备。
[此贴子已经被作者于2024/6/20 20:05:56编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005