您现在所在的是:

变频器维修

回帖:56个,阅读:785 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

变频器启动欠压

459
灯泡电工
文章数:78
年度积分:459
历史总积分:459
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/7/11 9:34:01
#50楼
回复 #9楼 xq09181
感谢咸老师的指点与关注,找到问题原因了。如图。
16004
yuanyuesheng
文章数:3113
年度积分:1118
历史总积分:16004
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/7/11 9:57:06
#51楼
以下是引用灯泡电工2024/7/11 9:29:35的发言:
感谢袁工的指点,找到原因了,看下图。
独立的成品开关电源?接触器大容量变频器接触器线圈竟然用一个专用成品开关电源?开关电源主整流滤波电容容量减少,损耗增加?
459
灯泡电工
文章数:78
年度积分:459
历史总积分:459
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/7/11 16:11:32
#52楼
回复 #51楼 yuanyuesheng
嗯,开关电源带着散热风扇还有接触器。以前试机的时候,接触器能吸合,风扇也转的呼呼的。于是没有考虑到电源上。
变频器都抖散了,实在是该检查的都检查了,心想也不差这最后一步了。料想拆开电源的那一刻,有颗电容微微发胖……表情
1728
ruxiangchen
文章数:183
年度积分:194
历史总积分:1728
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2024/7/27 11:42:36
#53楼
原来修过一台佳乐75KW的变频器,24伏风扇和直流接触器,都是来自单独的24伏电源板。

厂家的设计是直流24伏进入驱动板,驱动板继电器接通,再给直流接触器供电。时间长了,驱动板的小继电器接触不良,导致接触器供电不良。

后来,把电源板的电容换了,24伏,直接接到接触器上面。反正电源板也是取的母线电压,只要母线电压够了,24伏工作以后,接触器就有电,不再经过继电器,多个香炉多个鬼。
1728
ruxiangchen
文章数:183
年度积分:194
历史总积分:1728
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2024/7/27 11:50:47
#54楼
能不能给个型号或者内部图片?

这种是可控硅调压和调流?

只能找到这个网址,但是没找到这台设备。https://www.ybzhan.cn/st114570/product.html

附件 保定博志朗电气设备有限公司.jpg
[此贴子已经被作者于2024/7/27 11:54:43编辑过]
16004
yuanyuesheng
文章数:3113
年度积分:1118
历史总积分:16004
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/7/27 16:47:11
#55楼
很奇怪,大容量变频器充电继电器,竟然用24V线圈电压,而且这个24V还是另加的一个通用开关电源成品供给。一,吸合力、触点压力迟早出故障;二,24V开关电源无故障率到底如何?
用一个线圈电压380VAC大容量直流接触器不好么?不少大容量变频器都是这种配置。
[此贴子已经被作者于2024/7/27 16:48:01编辑过]
459
灯泡电工
文章数:78
年度积分:459
历史总积分:459
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/7/29 9:47:16
#56楼
回复 #54楼 ruxiangchen
某宝上有,大电流发生器。
电流越大,电压越低。因此不要只顾着看电流。
我这个1000A电流,开路电压才5V。感觉太低了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004