您现在所在的是:

变频器维修

回帖:56个,阅读:785 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

变频器启动欠压

7273
AlsacePMuhLG
文章数:1134
年度积分:822
历史总积分:7273
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2024/7/3 15:18:36
#30楼
回复 #29楼 灯泡电工
莫不是比某辰还烂的某捷思?印象最深的是他们销售的一句话:什么是电抗器?为什么要电抗器?
[此贴子已经被作者于2024/7/3 15:20:39编辑过]
16004
yuanyuesheng
文章数:3113
年度积分:1118
历史总积分:16004
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/7/3 15:26:57
#31楼
以下是引用灯泡电工2024/7/3 14:18:11的发言:
国产变频器,没有直流电抗器表情我现在就是纠结换不换电容。不是小数字。管他的,换了再说。
母线电容容量大福降低,可能影响带载时的母线电压,报欠电压。
但是,你轻负载3A,母线回路压降也存在(降8V),换算一下,母线回路存在2.7Ω的内阻,100A的负载的话,环路压降很大了。再说,如此大容量变频器,如此轻载,即使母线电容有减少,也足以应对。所以,应该不是母线电容减少所致。
驱动电源板的驱动电源滤波电容容量降低,大多会影响驱动能力,导致IGBT驱动不足,管压降增大,报的是过电流;其它路电源滤波电容减少,会不会报母线欠电压?可能性不大吧!
还是怀疑母线环路中的整流桥(包括半桥)老化内阻增大、导电体结构螺栓紧固件松动、电源进线端子松动(包括现场电源追溯)等造成。
[此贴子已经被作者于2024/7/3 15:38:35编辑过]
7273
AlsacePMuhLG
文章数:1134
年度积分:822
历史总积分:7273
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2024/7/3 18:54:00
#32楼
回复 #31楼 yuanyuesheng
呵呵!想不到吧!开关电源引起过压欠压!不启动没事,启动母线检测电压就乱跳!偷工减料的故障你想都不敢想!
16004
yuanyuesheng
文章数:3113
年度积分:1118
历史总积分:16004
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/7/3 19:57:08
#33楼
以下是引用AlsacePMuhLG2024/7/3 18:54:00的发言:
呵呵!想不到吧!开关电源引起过压欠压!不启动没事,启动母线检测电压就乱跳!偷工减料的故障你想都不敢想!
确实见得极少。
一般来说,开关电源给检测电路供电的电源,负载很轻,都是运放、比较器,大不过几十、百mA,其滤波电容即使容量减少,也还不至于影响检测电路正常工作。
倒是风扇坏了,影响风扇电源,进而可能影响相关CPU板正常。另外,由于风扇电流较大,对其电源滤波电容要求高一些,容量减少,影响较大。
就这个机器而言,更倾向于母线回路有较大内阻,导致大电流(其实3A小电流已经有所表现了)欠电压。
考虑成本问题,建议重点还是放在母线回路。当然,电源驱动板上的小电容,成本不高,全部更换也可一试。
10024
Tivian
文章数:2318
年度积分:1200
历史总积分:10024
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/7/4 8:10:07
#34楼
回复 #32楼 AlsacePMuhLG
是开关电源有问题报欠压?
459
灯泡电工
文章数:78
年度积分:459
历史总积分:459
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/7/4 8:28:41
#35楼
回复 #31楼 yuanyuesheng
如果能现场测量,这个问题就好检查了。离线测试,诸多困难啊。
16004
yuanyuesheng
文章数:3113
年度积分:1118
历史总积分:16004
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/7/4 8:29:04
#36楼
如果母线电压的检测电路,取样不是直接取自母线,而是取自开关电源的某一绕组,一般情况下,这个绕组是高内阻电源(小电容滤波,串联一个大电阻),小电流,只要可以工作的开关电源,对其输出电压会不会造成一定影响?可以通过测试开关电源某一路输出电压在启停过程中的电压变化来观察、判断。似乎,开关电源的输入电源电压,也是一个比较宽的范围。
[此贴子已经被作者于2024/7/4 11:50:54编辑过]
459
灯泡电工
文章数:78
年度积分:459
历史总积分:459
注册时间:2022/8/12
发站内信
发表于:2024/7/4 8:55:42
#37楼
回复 #34楼 Tivian
盘路接触器和散热风扇的电源,是来自开关电源。如果风扇坏拉低开关电源电压,会使接触器吸合不好。
16004
yuanyuesheng
文章数:3113
年度积分:1118
历史总积分:16004
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2024/7/4 10:22:14
#38楼
大容量接触器,绕组大多是用380VAC吧?不大可能用开关电源供电。
[此贴子已经被作者于2024/7/4 11:14:18编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7273
AlsacePMuhLG
文章数:1134
年度积分:822
历史总积分:7273
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2024/7/4 10:36:31
#39楼
回复 #37楼 灯泡电工
我觉得可以破案了!你这个多半是启动时冷却风扇运行!风扇运行把开关电源电压拉低了!直流接触器启动电流很大,保持电流较小,但时间长了后某些直流接触器保持电流会增大很多,你接自己电源看看接触器有没有问题!开关电源板也检查检查带载能力!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004