再复述一次。
一台315千瓦变频器,客户反映设备在启动或运行中会报欠压。当时没测过实际母线电压。
我在维修测试的时候,输入三相交流电,旁路接触器能吸合,直流母线电压558V。
接入7.5千瓦空载电机,空载电流约3A。变频器输入电压不变,母线电压从558降至550。
之后拆机,做了一下测试。
整流桥,每相3组整流桥,每组200A,分别测试二极管特性,正常。且压降相同。
旁路接触器,两个,每个接触器额定电流400A。分别测量接触器触头电阻值为0。分别通入600A大电流,触头压降0.9V。
电容,400V,6800UF,16只。采用电桥120赫兹测量。刚拆机时测量,多为8000至9000UF,D值0.1。有个别2组电容容量10000UF,D值0.2左右。
把电容摆了几天后,准备买电容来换,又进行了一次复测。发现D值较差的2个电容,容量变为6000UF,D值也降到0.08。对全部电容进行复测,容量均为6000UF,D值普遍为0.08。有另外两组D值0.11。
现在对维修无从下手。