6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/9/3 20:55:27
#2190楼
以下是引用QQ2534325492015/8/28 11:07:28的发言:
老师我想问下为什么,我给PRESPEED的初始值不显示呢?
附件 WP_20150828_10_50_53_Pro.jpg
[此贴子已经被作者于2015/8/28 11:11:28编辑过]

只看图看不出来什么问题。我仿真能显示1500初始值。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
2560
15588900021
文章数:1235
年度积分:50
历史总积分:2560
注册时间:2014/6/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/5 22:20:39
#2191楼
廖老师,如果在企业的话应该是骨灰级的专家了
582
QQ253432549
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:582
注册时间:2015/8/14
发站内信
发表于:2015/9/7 9:40:27
#2192楼
回复 #2190楼 liaosun
那一般出这样的问题要如何解决,FB里面就是把预设值放在那是把 廖老师
1912
xsinter
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2012/11/25
发站内信
发表于:2015/9/7 12:54:12
#2193楼
廖老师:
S7-300/400 plc 应用技术第3版  P228,关于顺控中的互锁。“当下限位I0.1动作时,常闭触点断开,互锁线圈断电,互锁条件不满足,不会转到下一步”为什么不会转到下一步?下一步的转移条件是下限位I0.1的常开,下限位开关动作时,不是可以转到下一步S21的么。还有我在用PLCSIM1模拟时,没有看到该步变为红色。
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/9/8 19:29:27
#2194楼
以下是引用QQ2534325492015/9/7 9:40:27的发言:
那一般出这样的问题要如何解决,FB里面就是把预设值放在那是把 廖老师

你用随书光盘的例程看看有没有问题。
发表于:2015/9/8 19:36:39
#2195楼
以下是引用xsinter2015/9/7 12:54:12的发言:
廖老师:
你的叙述缺少几个很关键的字“在单步模式”,你对单步模式仿真就知道了。
2560
15588900021
文章数:1235
年度积分:50
历史总积分:2560
注册时间:2014/6/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/8 22:42:59
#2196楼
非常感谢楼主的分享,之前接触的西门子PLC有200的,还有SMART系列的,最近也在学习300系列的,有许多技术问题还得向楼主多多讨教!
14387
六脉加易筋经
文章数:2327
年度积分:624
历史总积分:14387
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2015/9/9 18:26:20
#2197楼
廖老师您好,《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》书上第7章的例子自动创建分段循环记录,3个记录文件共30个数据记录满后,后面的数据不再记录了?不能覆盖记录的?
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/9/9 18:34:15
#2198楼
记录文件与设置的记录条数有关,你试试。
14387
六脉加易筋经
文章数:2327
年度积分:624
历史总积分:14387
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2015/9/9 22:42:32
#2199楼
以下是引用liaosun2015/9/9 18:34:15的发言:
记录文件与设置的记录条数有关,你试试。
廖老师,我试了下,3个记录文件共30个数据记录满后,不再记录了,第31个数据不能覆盖第1个数据。这样如果是实际应用中,如果采集周期短,就算设定记录条数500,很快就上限了,后面的数据不是都记录不到了?