发表于:2014/1/7 16:41:07
#1250楼
以下是引用wjg16622014/1/7 14:48:53的发言:
         “Profibus-DP是主从方式的通讯,而Profibus-S7协议是西门子自己的协议,只能应用于S7PLC之间或S7PLC和PC之间。例如,CPU315-2DP和智能从站/ET200M或第三方的变频器之间就是Profibus-DP协议,在HWConfig中组态Profibus-DP总线连接;而CPU315-2DP通过CP342-5/CP343-5与CPU314-2DP的DP接口通讯就是Profibus-S7协议,在NetPRO中组态S7连接;而基于PCStation的OPCServer和Application以及WinCC通过CP5611/CP5613与S7PLC的DP接口通讯时,也是采用的Profibus-S7协议。
          换句话说,Profibus-DP是主从通讯;而Profibus-S7是主主通讯,包括一类主站(S7PLC)之间的通讯,一类主站(S7PLC)和二类主站(上位机)之间的通讯。”

          廖老师,上面是我在网上抄录的,上面说的对吗?按上面的意思,S7通信协议也属于Profibus通信协议了,但Profibus只有3种通信协议(PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-DP和PROFIBUS-PA),应叫S7通信协议,而不能叫做Profibus-S7通信协议吧?
[此贴子已经被作者于2014/1/7 15:53:34编辑过]
Profibus是一种现场总线。S7是通信协议,S7用于西门产品内部的通信。Profibus和S7是两个东西。Profibus-DP可以实现主主通信,也可以实现主从通信。
没有什么Profibus-S7协议。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
648
277380062
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2013/12/19
发站内信
发表于:2014/1/8 9:22:26
#1251楼
京东买了一本,看的不是很明白。。
554
2438481943
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2014/1/8
发站内信
发表于:2014/1/8 21:22:52
#1252楼
你们好,我是新手,跟大家学习一下PLC的技术啊。
554
zhangliehong
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2014/1/9
发站内信
发表于:2014/1/9 17:09:54
#1253楼
感谢楼主表情
716
478568207
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:716
注册时间:2011/4/12
发站内信
发表于:2014/1/9 22:20:33
#1254楼
看来遇到了一个好帖子了
1355
sxkangyafei
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1355
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2014/1/9 22:28:37
#1255楼
很不错,谢谢楼主
615
394486777
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2013/11/21
发站内信
发表于:2014/1/10 13:33:41
#1256楼
廖工你好:

我现在定义了一个100个字节的数组, 每一个bit都是一个档位, 为1是档位打开状态,为0是档位关闭状态。、

现在我要在告警了之后,查找出所有处于打开状态的档位,然后关闭。

我想的是:先用循环,找出当前开着的档位,比如15 16 19 档位,分别存到MB1 MB2 MB3,有一个全局变量记录总从存到                了MB几
       然后再根据那个记录 关闭对应的档位, 不清楚怎么做。请指示。。
746
2726409586
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:2013/11/11
发站内信
发表于:2014/1/10 14:17:43
#1257楼
我看过廖老师出的《PLC编程及应用》很好,可是廖老师的文章一直置顶排名第一,是不是有商业推广的嫌疑呢?!!
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/1/10 21:53:22
#1258楼
以下是引用3944867772014/1/10 13:33:41的发言:
廖工你好:

你的每个bit对应一个报警吗?800个bit,档位编号一个字节放不下。你保存的档位编号怎样排序,这与编程有关。
注册时间:2012/2/26
发站内信
发表于:2014/1/11 20:06:46
#1259楼
以下是引用liaosun2013/12/27 8:11:20的发言:
以下是引用200101zz2013/12/26 21:05:24的发言:
廖老师,你好,我想问下,别人给了我一个程序,打开时出现S7 SCL软件包丢失,这个程序还能运行吗,再就是你有没有S7 SCL软件,谢谢。
你的邮箱?
廖老师,你发给我的邮件我安装不了,我用的是S7 5.4的版本,安装到第三步时出错,什么原因啊