发表于:2011/5/16 20:20:39
#51楼
机,电,液都要懂,不能单打一。这样遇到复杂的设备固障,就不仅仅考虑机,电,液单方面的问题而走进死胡洞乃至互相踢皮球 真的说出了 维修工的心声 不懂要走好多弯路哦
三人行,必有我师!学习学习在学习!
720
liuyuesong_lys
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:720
注册时间:2011/1/22
发站内信
发表于:2011/6/1 19:14:19
#52楼
好贴啊  很值得学习
749
lyszgsq
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2011/7/7
发站内信
发表于:2011/7/8 15:14:46
#53楼
我也来说说一个经典故障  上次我们超市 一个电加热锅 只要一工作 就跳闸 当时我怀疑是 锅加热丝漏电 我用表 测过后 发现也不漏电 怎么都搞不定 就一直着急着  我侧过空开 也是好好 的最后急的没办法  叫来了老电工 他很潇洒的把控制锅工作的空开换了个 新的 就这样 锅在也不跳闸了   当时我想了很久  都没有搞懂  最后他告诉我说 空开老化了   我当时真的感觉有时工作经念有时很有用的  所以在以后的工作中 多干 多听
简单   坦诚    阳光
 心在哪里  收获就在哪里
687
56873732
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:687
注册时间:2011/7/10
发站内信
发表于:2011/7/10 16:01:10
#54楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6841
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6841
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2011/7/13 10:04:44
#55楼
精典啊。都是高手
1221
liutao1919
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2009/4/10
发站内信
发表于:2011/8/22 13:40:29
#56楼
本人说一个:
公司一台切割机,自动控制切割成相同长度的铜管
故障现象:切割过程中,刀片经常崩碎
检查驱动刀片的中心轴没问题 动力气缸没问题 刀片本身没问题
原因:控制原料进给的继电器老化,时而吸合时而不吸合,导致进给气缸行程不到位,铜管切割过程中进料,将刀片撞碎
花了我一上午的时间
727
圣伟
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:727
注册时间:2011/9/16
发站内信
发表于:2011/9/17 23:44:17
#57楼
一个关于变频器启动的问题:
我也说一个我在维修中遇到的问题吧,当时在某报业集团搞印刷机维修,刚工作一年多,出报口的堆积机一传输 带不转了,也就是带动传输带的电机不转,开始以为电机或皮带卡死了。检查后没问题,因为变频器压根就没输出。问题锁定在电气上了。断电检查外围电路都没问题,上电后观察各中间继电器状态没问题。对照电路图后发现变频器的使能是靠一中间继电器激发的,但这个中间继电器是得电了的,上电后检查触点,竟然没通。原来是常开触点氧化严重,没有才使变频器没有使能。当时这个继电器有点特殊,没有备件,幸好另一对常开触点没有使用,更换到另一触点后问题解决。当时特有成就感,当然现在回想起来,这个问题就是小儿科,但当时生产任务紧,我在维修时周围站了一群人,通过这件事,锻炼了我的自信。
777
xfhy22
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:777
注册时间:2011/10/24
发站内信
发表于:2011/11/7 21:57:47
#58楼
可能是电压等级搞错了
777
xfhy22
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:777
注册时间:2011/10/24
发站内信
发表于:2011/11/7 22:06:17
#59楼
以下是引用lixuefeng7272在2010/1/15 23:14:16的发言:
我也来说个比较郁闷的问题,做电器产品的流水线,电源经过变频稳压器后,装一组插座作为常;另接一组到调压器调到常压的60——85%,再经过点动仪接一组插座作为电器低压启动试验电源,点动仪设置是通电1秒,断电3秒,仪器是一台电参数综合测试仪,三组输入线,市电接仪器本身电源,经过变频稳压器的常压接负载电源,一组负载输入,故障是一启动变频稳压器后,输出电压正常,调压器有异响,一分钟左右就报警过流停机了,再启动反复出现同样故障,结果停线搞了差不多2个小时,百多号人啊,检查变频稳压器,调压器,点动仪都没问题,先说到这里吧,反正最后是个简单得要命的问题,搞得我自信心很受伤.....有兴趣的朋友可以自己分析下,过几天再发原因好了


可能是电压等级搞错了