发表于:2008/4/16 22:32:00
#340楼
陈来:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-30 13:17:00
TO 刘
我这几天在调试一动力柜
现场:ABB PSTB 470-600-70的软启1台,200KW的离心泵1台,额定电流349A,接触器、热继、电流表、电压表各1个,按钮、指示灯若干、柜体尺寸800*600*2000,开关房的的ACB有欠压跳闸、8倍短路电流等保护功能。
软启参数:初始电压30%,升压时间20S,限制电流倍数3
启动过程
启动→冲击电流300A→平滑上升到1000A→稳定→电流下降→启动完成
噪声:很自然
请刘:
1、对上述现象进行解释(从原理方面)
2、提出更好的启动方式(经济性、可靠性、安全、美观等)
陈来:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-30 13:27:00
请有实例!!!!!
