刚把邻居处理一个故障。卧室双控灯一开开关,跳总闸。接线图,如下。
附件 微信图片_20241023194501.jpg


发现双控开关损坏导致零火短路。如果上面总闸短路不跳,估计电线要着了
不走寻常路。
9582
xianban7
文章数:275
年度积分:349
历史总积分:9582
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2024/10/23 20:23:17
#1楼
人才,零线也进开关,估计是想省点线吧
21715
bnnyygy
文章数:6202
年度积分:611
历史总积分:21715
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/23 20:51:00
#2楼
核爆起爆装置。
9685
chi1225
文章数:2525
年度积分:324
历史总积分:9685
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2024/10/23 20:56:27
#3楼
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2970
dyx811
文章数:33
年度积分:429
历史总积分:2970
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2024/10/23 21:00:22
#4楼
我也遇到过,接线的时候把空开整跳了。
43537
YXBK 版主
文章数:19959
年度积分:916
历史总积分:43537
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/23 21:06:41
#5楼
以下是引用chi12252024/10/23 20:56:27的发言:
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
附件 IMG_8238.jpg
大家一起学习
18539
老兔子
文章数:2499
年度积分:457
历史总积分:18539
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/10/23 22:45:59
#6楼
附件 01.jpg
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
39099
知道一点
文章数:23057
年度积分:791
历史总积分:39099
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/23 23:33:50
#7楼
不接错是不会短路的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19284
fsjnzhouyan
文章数:4907
年度积分:451
历史总积分:19284
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2024/10/24 0:04:41
#8楼
以下是引用老兔子2024/10/23 22:45:59的发言:
附件 01.jpg
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]

理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20558
877476825
文章数:8491
年度积分:489
历史总积分:20558
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/10/24 7:13:21
#9楼
以下是引用fsjnzhouyan2024/10/24 0:04:41的发言:
以下是引用老兔子2024/10/23 22:45:59的发言:
附件 01.jpg

理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
灯是水晶灯,开关损坏,L2.L1导通了。好像是杂牌开关