您现在所在的是:

变频器维修

回帖:60个,阅读:1808 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
7688
AlsacePMuhLG
文章数:1155
年度积分:104
历史总积分:7688
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2022/4/1 21:10:22
#20楼
回复 #19楼 416259740
你倒是说说电容问题还是稳压管问题,还是干脆哪里焊短路了
3164
416259740
文章数:443
年度积分:56
历史总积分:3164
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/4/2 14:17:59
#21楼
回复 #20楼 AlsacePMuhLG
TL082那个块有漏电,清理后好了
7688
AlsacePMuhLG
文章数:1155
年度积分:104
历史总积分:7688
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2022/4/2 15:35:34
#22楼
回复 #21楼 416259740
晕倒!你10台未必都这样?那还报的话就只剩下主芯片问题了!闲着也闲着,你买块回来换了试试?
3164
416259740
文章数:443
年度积分:56
历史总积分:3164
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/4/2 15:45:43
#23楼
回复 #22楼 AlsacePMuhLG
西门子这机器修得少,不是很熟悉,所以要多学习。
16724
yuanyuesheng
文章数:3271
年度积分:247
历史总积分:16724
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2022/4/2 17:57:29
#24楼
以下是引用4162597402022/4/2 14:17:59的发言:
TL082那个块有漏电,清理后好了
运放电路板漏电,导致+16V电压端带载能力下降?这得是多大的漏电?几百mA?
似乎有点不明不白。
3164
416259740
文章数:443
年度积分:56
历史总积分:3164
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/4/4 9:14:44
#25楼
回复 #24楼 yuanyuesheng
我是用排除法试的,所以只能出这个结论。
3164
416259740
文章数:443
年度积分:56
历史总积分:3164
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/4/4 12:31:43
#26楼
回复 #24楼 yuanyuesheng
报F0001检这地方对不对得上?是不是报F0001还有别的地方有问题?TL802,第七脚电压是多少正常?光耦615A至36是多少伏正常?
16724
yuanyuesheng
文章数:3271
年度积分:247
历史总积分:16724
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2022/4/4 13:41:21
#27楼
以下是引用4162597402022/4/4 12:31:43的发言:
报F0001检这地方对不对得上?是不是报F0001还有别的地方有问题?TL802,第七脚电压是多少正常?光耦615A至36是多少伏正常?
F0001,总的来说,是输出过电流报警,在确认非电机、电机线、机械等外部原因的情况下,如属误报,可以认定为变频器故障。具体是变频器哪一部分电路的故障,还要区别是上电报警,还是运行报警,才好进一步定位或缩小范围。总的可能原因有:1、IGBT问题;2、接插件(I/O板、CPU板等)接触不好或故障;3、电流检测电路(如你图示);4、驱动电路。
具体这个电路中的光耦,你可以用以下方法试验一下,报警是否是从这个光耦给出的F0001,方法如下:1、把光耦的输入端短路,模拟光耦截止,看报警状态?2、把光耦输出端短路,模拟光耦导通,看报警状态?
然后再讨论吧。

对出现+15V电源不能带载的问题的处理,到底是+16V电源本身的问题,还是其负载的问题,抑或就是电路板有“漏电”的问题,也是不明不白的。很多问题,相互纠缠不清,没有找到根本原因。
[此贴子已经被作者于2022/4/5 7:18:20编辑过]
16724
yuanyuesheng
文章数:3271
年度积分:247
历史总积分:16724
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2022/4/4 17:55:57
#28楼
以下是引用yuanyuesheng2022/4/4 13:41:21的发言:
总的可能原因有:1、IGBT问题;2、接插件(I/O板、CPU板等)接触不好;3、电流检测电路(如你图示);4、驱动电路。
你的电流检测电路,取样点是+DC与P1之间,应该是直流母线电流。直流母线电流,当然也能反映出输出电流的大小(如果三相输出平衡的话)。
具体光耦输出端,在正常运行和过电流报警时,电位是如何变化的,可以简单计算一下。
定性分析:
1、母线电流增加>P1电位降低>第一级082点1脚输出电位升高>第二级082的7脚输出电位降低>光耦输入导通>光耦输出电位降低为0.X V(取决于光耦的C-E管压降,可以认为是数字电路的“0”)>CPU。即:一旦母线过电流,光耦输出0电位,报警F0001。
2、母线电流正常,光耦输出截止,输出电位为光耦电源电压H3V3(应该是+5V吧)。即,正常运行,光耦输出+5V。
[此贴子已经被作者于2022/4/4 18:49:51编辑过]
3164
416259740
文章数:443
年度积分:56
历史总积分:3164
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/4/4 19:19:42
#29楼
回复 #28楼 yuanyuesheng
好的,我在按你的思路分析,检查,感谢你的回复

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004