您现在所在的是:

电工技术

回帖:57个,阅读:4656 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
注册时间:2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 12:50:51
#0楼
各位大师好
小弟我不会电工,自己百度后根据需要画的接线图, 请各位师傅进来看看是否正确,
附件 家庭配电接线图.jpg


防雷后备保护器SCB 还没有安装 其他全部安装了 上图
附件 电路接线实物照片-2.jpg


请各位师傅 指导一下, 不会电工 只是看百度后 自己连接的 请各位师傅帮忙看看 是否正确。还需要什么完善 帮忙指导一下
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2020/11/14 13:31:55
#1楼
保护挺多。。。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/14 13:59:31
#2楼
很少人家里搞这么多保护,施耐德的防浪涌没用过,不知道接线,但你防雷浪涌保护器必须并联一个二P的开关控制,否则雷击保护器动作,雷过后你用不了电了……
此帖发自手机工控论坛
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
注册时间:2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 14:07:55
#3楼
回复 #2楼 qq2994216177
我用的全部是正泰的配电器,只有浪涌后备保护器SCB是施耐德牌子, 准备加在总开与防浪涌之间
附件 捕获1.jpg
[此贴子已经被作者于2020/11/14 14:19:47编辑过]
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
注册时间:2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 14:15:09
#4楼
回复 #1楼 fadzw123
原来的电线起火了 短路了 把电线都烧糊了,所以从新改造换线 ,请了电工不爱来, 农村土房,后来找了卖电线人来安装 要了250百元 费用
把家里着火的电线给换了,布线的时候 但是只要有分路的地方就是胶布, 到处是胶布, 没有分线器 ,另外总控部位是63A的空开 发生电火后,我直接换了上面的配电
以前从来也没有接触这个电,都是逼的,电工不来 请的人也不专业,最后只好自己动手。但不知道对不对。先用着。一边请教 一边用吧。
下面这个是我第一次画的 不是专业的电工 只是凭自己可以看明白的想法画的。
附件 家庭配电接线图.jpg
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
注册时间:2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 14:21:26
#5楼
回复 #2楼 qq2994216177
以下是引用qq29942161772020/11/14 13:59:31的发言:
很少人家里搞这么多保护,施耐德的防浪涌没用过,不知道接线,但你防雷浪涌保护器必须并联一个二P的开关控制,否则雷击保护器动作,雷过后你用不了电了……
感谢指导
[此贴子已经被作者于2020/11/14 14:22:09编辑过]
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/14 14:28:37
#6楼
找个专业的从新搞吧.

起火?你根据主线来配置空开大小啊
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/14 16:08:17
#7楼
4平方铝线换了吧
这个是个瓶颈!
不用护套线,采用BV线整一下好看些!
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
注册时间:2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 16:35:41
#8楼
以下是引用wenquan7532020/11/14 16:08:17的发言:
4平方铝线换了吧
这个是个瓶颈!
不用护套线,采用BV线整一下好看些!

铝线是户外的公共线 ,个人换不了,家里是RVV线 铜线 6平方入户 4平方连接 2.5平方接插排

再以上的基础上 配电模块上再增加了 电弧故障保护器与 浪涌后备保护器

附件 家庭配电接线图.jpg
[此贴子已经被作者于2020/11/14 17:30:16编辑过]
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/11/14 18:03:53
#9楼
建议户外总线下来先进电度表再到总开关(你把电度表放在开关后面供电局查到会怀疑你偷电),欠压保护器和电弧保护器可以取消,防雷防涌只需一个即可,差一条地线(如果农村没有提供可考虑自己打接地极,实在不好搞需要注意用电安全如洗澡的热水器洗衣机等),外线铝线直接进电度表没必要用铜铝接头(弄不好此乃安全隐患)。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005