请教一下各位老司机
   160KW电机(沙机),400m距离。
   自己瞎算了一下电流,功率因数取0.8大概是303A,加上1.5倍的余量是454.5。不知道有没有算错

   现在电缆选择铝芯电缆,没经验。感觉距离比较远,还要考虑压降。不知道要选多少合适,特来求教。
[此贴子已经被jint于2020/5/25 14:55:09编辑过]
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/21 16:19:07
#1楼
160kW,400m,破碎机,估计大概率是农村电网,这个项目会让你铭记终生。
1935
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1935
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/5/21 16:23:27
#2楼
回复 #1楼 lvpretend
大哥。指点一下呗
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 16:25:02
#3楼
要两根3*185+1*90的末端要补偿好  300千乏以上变压器高压要调到 9500挡
[此贴子已经被作者于2020/5/21 16:27:27编辑过]
此帖发自手机工控论坛
1935
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1935
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/5/21 16:51:44
#4楼
回复 #3楼 超级大手
谢谢告知,我在网上查了一下,两级的需要45Kvar,四级的要50Kvar。直接上某宝买就可以了吗?
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/5/21 17:06:41
#5楼
两级的需要45Kvar,四级的要50Kvar?
这什么意思没看明白
此帖发自手机工控论坛
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/21 17:10:31
#6楼
最好别选铝芯电缆,其他因素不说,破碎机震动太大,不合适。
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/5/21 17:13:35
#7楼
要考虑电源变压器的容量有多大,负载的类型性质,空载启动还是带载甚至重载启动,电机极数,设备异常停机再启动的负载大不大等等,是直接启动还是星角或软启动,有考虑变频吗。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 17:17:21
#8楼
震动大小与电缆没关系  两级    四级   我也没懂啥意思应该是两级电机或四级电机   四级可能性要大
[此贴子已经被作者于2020/5/21 17:18:54编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/5/21 17:20:07
#9楼
电缆选型考虑因素:安全载流量,电压降,机械强度,经济电流密度,首次投资成本,运行成本。