您现在所在的是:

电工技术

回帖:44个,阅读:4719 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/5/22 0:37:29
#30楼
那样算出来的压降是相电压,线电压还要再乘以1,732倍,也就是说,按你的算法,末端线电压压降应该是42V,加在电机的电压为358v。
此帖发自手机工控论坛
1725
lingms
文章数:291
年度积分:53
历史总积分:1725
注册时间:2013/10/5
发站内信
发表于:2020/5/22 10:36:56
#31楼
回复 #1楼 lvpretend
不好意思,我笑了,的确是这样的。这种活没得选,硬着上,祝楼主好运了
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2020/5/23 18:13:22
#32楼
条件允许还不如就地安装变压器。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/24 11:31:01
#33楼
建议本地变压器。
最差方案也是变频器降速运行,但后期电耗太大。
你的压降计算公式不对,单纯的加大电缆规格并无意义,电缆上的感抗压降才是大头,感抗、电阻合成电抗才能计算压降。
论坛上许多人对矿山破碎机工艺不了解,破碎机惯量很大,启动冲击电流是很大的,你这个启动起来的机会都很渺茫。线路压降太大,接触器可靠闭合都难说。即使运转起来,电机端电压低转矩不够,稍稍大点的石头进入破碎机就可能卡料堵转电机,需要清空破碎机里面的石头才能再次开机,工人会很辛苦,就需要控制喂料量,还需要前端挖机把石头破碎得更小,停机次数也增加,矿山老板看着产量上不去会很烦,你结款都困难。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/24 20:25:22
#34楼
以下是引用lvpretend2020/5/24 11:31:01的发言:
建议本地变压器。
破碎机运行中电流波动极大对吧,一般以为用软起+旁路接触器做控制手段,压降和线损确实麻烦,如果是改高压传输成本巨大(就地装电力变压器),并且矿山采石地方是否会经常变动?平衡的方案可能是电缆截面足够,就地装补偿电容柜。
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2020/5/25 9:51:33
#35楼
至少两条185的电缆,并在电机侧装电容50-80kvar
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/25 16:59:55
#36楼
以下是引用fadzw1232020/5/25 9:51:33的发言:
至少两条185的电缆,并在电机侧装电容50-80kvar
     最少需要150--180千乏
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/25 18:44:03
#37楼
以下是引用超级大手2020/5/25 16:59:55的发言:
以下是引用fadzw1232020/5/25 9:51:33的发言:
至少两条185的电缆,并在电机侧装电容50-80kvar
     最少需要150--180千乏

160KW的电机,现场直接补偿,最少需要150--180千乏?需要这么大的电容?你算过吗?
[此贴子已经被作者于2020/5/25 19:21:43编辑过]
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/5/25 19:35:05
#38楼
以下是引用pan_xiansheng2020/5/25 18:44:03的发言:
160kW电机电流约320A,视在功率约210kVA,根据功率三角形也就是视在功率210、有功功率160、无功功率的直角三角形关系,计算出的无功功率是140千乏
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/5/25 19:45:50
#39楼
还有一种算法是以空载电流为依据,空载电流大部分是励磁电流,也就是无功电流。现以20%为空载电流,160kW电机的空载电流在60A左右,那么60*380*1.732=39千乏。
我也不知那个正确,因为我没实践过。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006