您现在所在的是:

电工技术

回帖:44个,阅读:4719 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/25 20:47:19
#40楼
160kW电机电流约320A,视在功率约210kVA

本人认为以上的推论有问题,错在假定了视在功率约210kVA,其实视在功率根本没有这么高,根据电机厂的产品样本(应该是国标)提供,160KW(4极)电机的功率因素=0.903,即cosα=0.903,由此可得视在功率=177KVA,比楼上的假定210整整少了32KVA。

如果我们按照国标样本上提供的功率因素=0.903代入计算,可以得出现场需要补偿75千乏电容,此时的功率因素=1,即完全补偿,这与我们的经验公式的1/3---1/2电机容量相接近。而实际上我们并不需要完全补偿,仅需补到0.95就够了,因此无论如何,现场需要补偿的容量最多只能小于或等于75千乏。

至于实际现场的功率因素只有0.7或者更低,此时需要补偿的电容是否就大一点?其实此时的计算就不能按照电机的标定容量,而是按照实际发生的有功功率,此时的有功功率绝对比160KW小得多!
[此贴子已经被作者于2020/5/25 21:13:43编辑过]
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/5/25 21:21:00
#41楼
我也是在想你这个电机直接启动能不能起得了?
前面变压器多大的?不要项目上了直接启动都是问题,那么老板得找你了!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/25 21:38:55
#42楼
这个项目,如果电缆线用铝线,我是不会接下来的,就算你的铝线选得够大,恶劣的工况,后期维护工作量非常大。
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2020/5/27 17:30:18
#43楼
这么远距离,这么功率电机考虑软启动或者变频吧,铝芯电缆两条3*185+1*70好点。补偿电容60KVAR可以。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/30 11:45:43
#44楼
回复 #40楼 pan_xiansheng
电机启动的时候会消耗大量的无功,这个案例大容量补偿的目的是降低电机启动时电源电缆的电流。启动完成后就不需要这么大容量的电容了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003