您现在所在的是:

电工技术

回帖:60个,阅读:3787 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/3/21 14:36:43
#10楼
电子开关,开关闭合前晶闸先管导通,开关在闭合。开关分开前晶闸管先导通。开关在分开。
7899
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:238
历史总积分:7899
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2016/3/21 15:09:06
#11楼
用可控硅在零点接通和断开。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/21 17:31:09
#12楼
我理解,这个触点就是为了旁路才使用的。当触点断开时,可控硅三相调压起作用;当开关闭合时,可控硅调压被旁路。这种应用最典型的就是软启动,启动过程,接触器触点打开,双向可控硅调压启动,当可控硅全导通时,接触器触点闭合旁路交流供电。
我是你的朋友
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/3/21 17:58:14
#13楼
工作时有东西消耗。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/21 18:03:58
#14楼
接触时产生火花,二极管可以吸收
17891
lizhengchao
文章数:7317
年度积分:855
历史总积分:17891
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/3/21 19:08:43
#15楼
以下是引用kdrjl2016/3/21 17:31:09的发言:
我理解,这个触点就是为了旁路才使用的。当触点断开时,可控硅三相调压起作用;当开关闭合时,可控硅调压被旁路。这种应用最典型的就是软启动,启动过程,接触器触点打开,双向可控硅调压启动,当可控硅全导通时,接触器触点闭合旁路交流供电。
直接用可控硅不就行了,还用接触器干嘛
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/21 21:12:01
#16楼
既然都用到晶闸管了,还要接触器干什么,直接做成大功率固态继电器得了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6702
szhenlong
文章数:1347
年度积分:173
历史总积分:6702
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/3/21 21:59:58
#17楼
如果说用于软起讲得通,当然还需要触发电路。说用于灭弧就有点不科学了,电弧的电压有多高?与设备的电感有正比关系。
我曾做过实验40A/380V的接触器线圈通过中间继电器控制,中间继电器触点并联6A/1000V的二极管它的击穿频率是非常高的。通过原理分析可知400V的交流峰值电压是565V,如果感生电压达到500V,当碰巧出现峰值叠加就会超过1000V.由此可见用于灭弧可靠吗?
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/3/22 7:04:12
#18楼
學习了,谢谢
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/22 8:46:45
#19楼
回复 #15楼 lizhengchao
是呀,现在用的双向可控硅的调功模块,就不用旁路接触器的触点了。直接过零触发就OK了,这个模块估计是触发电路做不到过零触发的那种吧,要旁路触点的配合。
我是你的朋友