以下是引用默默路人甲yg在2016/8/16 13:56:19的发言:
“1000KVA的变压器输出电缆截面积竟只有180mm,而变压器正常负载就是800KVA,高峰时的负载达1000KVA。”
看了这段我有两个疑问,一个是如果按您所说的,高峰时期负载达到1000KVA,那变压器的负载率已经是100%,这变压器选型就有问题了吧?还有一个问题,您说变压器输出端电缆截面后来改选2根240的并联。如果这个变压器是10/0.4的,那么即便是不考虑功率因数,输出端电流I=1000/(1.732*0.4)=1443.4A了,240的铠装聚氯乙烯保护套的电缆额定载流量是440,按0.8的换算系数,其载流量只有352A,两根并联也照烧不误啊?求指点~~
楼上看的非常仔细,2根240电缆确实不可以可靠的输出1443.4A。其实在文章发表后,我已察觉,实际上当时的电缆一共用了两路,分别驱动空调、以及动力,空调电路是2根320,动力电路是2根240,且无功补偿在现场。
由于文章已发表,自己也懒得再行更改,且考虑到该文章并非属于技术讨论,而是闲聊,如果将技术性的具体的措施一字不漏的叙述,可能有点繁琐,因此也就没将其更改,在此谢谢指正!
不过,以上经历绝对真实。