您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:47个,阅读:2679 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/8 9:49:31
#0楼
   最近我们公司为了测试出口产品需要配一套变频变压电源,测试产品为组合式空压机,电源需要能测试一台由6台5.5KW电机组成的空压机,启动方式为带负载按顺序间隔2~3秒启动,停止也是按顺序停止的,由于电压不相同,所以不能切换成工频。
   我的思路是一台90KW变频器接滤波电抗器,再接个200kva调压器组成变频变压电源,调压器的选择按5台正常运行电流加第6台的启动电流来算,启动电流按7倍额定电流,算出来200V5.5KW在这个工程的电流大概270A,调压器容量按电压*电流*1.732*2来算,差不多200kva。变频器的选择按调压器输入电流,200V时电流270A,380V输入端的电流150A左右,功率差不多75KW,放大一级也就是90KW。
   问题来了,我需要配什么类型的变频器?于是我在网上搜索了一些变频器品牌的技术支持啊什么的,大多数我问了之后就没动静了,有几个回复了,但给的回复都不理想。这时,一个在西北专门针对非标电源中使用变频器项目多年研究的前辈在了解我的情况之后告诉我,我这项目无法用变频器实现,在启动后面几台电机的时候接触器打火会烧毁变频器IGBT。。。
   我在这里向各位变频器行业的精英前辈们请教,有没有什么办法能解决这问题吗,我这变频变压电源能不能搞起来?有些啰嗦,但急切求救!望各位大大们帮小弟解惑!
14543
卢学斌
文章数:5277
年度积分:86
历史总积分:14543
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/8 10:23:11
#1楼
有专门做变频电源的,不是变频器。
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/8 10:47:53
#2楼
回复 #1楼 卢学斌
我们老板想省钱,叫我配个变频器和调压器。。
而且按照那个变频器工程师的意思,好像所有变频的都不适用我这情况的样子。。
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 8:10:44
#3楼
木有人回唉...
1293
1035182683
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1293
注册时间:2015/6/13
发站内信
发表于:2015/7/9 9:00:23
#4楼
请问需要测试的那6台空压机,额定电压是多少?
我记得变频器菜单里有输出电压,基准频率 几个参数,通过调整以适应不同电压和频率的电动机,我用过120v,400hz电机,可以通过变频器菜单自己设定输出电压和频率。
那个调压器应该不需要。
电动机2-3秒依次启动的问题,可通过交流接触器依次控制,对变频器应该没有影响,变频恒压供水都是这种控制方式。个人意见,仅供参考。
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 9:23:21
#5楼
6台电机电压有可能是120~480V中的一个,变频器好像可以调小不能调大吧,所以调压器省不了吧?
变频器输出50/60HZ的时候连续启动6个电机,都是接触器控制,真的没问题吗?有些工程师说变频器有输出的时候不能吸合或者断开唉
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/7/9 10:34:05
#6楼
是不是一定要一个变频器集中供电呢?可不可以考虑公用一个调压器,用6个变频器对应各自的电机,控制变频器的运转端子,这样岂不更好控制。
1293
1035182683
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1293
注册时间:2015/6/13
发站内信
发表于:2015/7/9 10:38:41
#7楼
回复 #5楼 stanys
连续启动6台电机,其中第一台不用接接触器,直接接电机(防止变频器空载保护)23456台,通过接触器依次并联接入变频器。从技术层面考虑,应该没有问题。楼主可以百度变频恒压供水电路。
如果电机是120v--480v的话,可以定制大功率调压器,输入380v输出调到电机额定电压使用。60hz电机接到50hz,完全可以。变频器可以省掉。
反过来如果在变频器后面加装调压器,可能会适得其反,变频器输出的频率不是纯净的50hz或者60hz,还有很多高频谐波分量,会导致调压器铁心涡流增大导致发热,对调压器要求较高。
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/9 10:48:29
#8楼
1拖好台电机谁说不可让,电机用接触器启动就可以了,只是变频有些参数要修改,变频要留足够余量。
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 10:51:57
#9楼
回复 #6楼 dongguandcr
是这样的,我们的产品是6台电机为一个整体的组合式空压机,如果我用6台变频器的话我在测试的时候还要改控制了,测试完了又要改回去,这样就不一定能准确的测试我的产品的好坏了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005