发表于:2015/7/9 11:07:19
#10楼
回复 #7楼 1035182683
首先,我们生产空压机,而且是组合式空压机,不是买回来非国内电网的进口空压机,50HZ时转速比60HZ低,测试出口空压机时,如果只用50HZ的电源供电,那有些问题就测试不出来了,比如说排气量啊什么的;作为一整台空压机,我测试的时候自然是要直接接空压机的电源端,而不能够把6台电机直接接到变频器上;恒压供水跟我这情况完全不同了,恒压供水是一台电机加到50HZ后变频器让电机自由停止,在变频器无输出时才断开该泵的变频器端接触器,吸合工频接触器,然后吸合下一台泵的变频器端接触器之后变频器才开始输出,而我这情况是在变频器输出60HZ时启动或者断开接触器了