您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:47个,阅读:2680 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 11:07:19
#10楼
回复 #7楼 1035182683
首先,我们生产空压机,而且是组合式空压机,不是买回来非国内电网的进口空压机,50HZ时转速比60HZ低,测试出口空压机时,如果只用50HZ的电源供电,那有些问题就测试不出来了,比如说排气量啊什么的;作为一整台空压机,我测试的时候自然是要直接接空压机的电源端,而不能够把6台电机直接接到变频器上;恒压供水跟我这情况完全不同了,恒压供水是一台电机加到50HZ后变频器让电机自由停止,在变频器无输出时才断开该泵的变频器端接触器,吸合工频接触器,然后吸合下一台泵的变频器端接触器之后变频器才开始输出,而我这情况是在变频器输出60HZ时启动或者断开接触器了
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 11:14:46
#11楼
是变频器方面的工程师说的,说接触器动作时打火的话会烧毁变频器的IGBT,我也问过我选大一点的变频器能不能解决这问题,有一个说不是变频器大小的问题,也有几个说是可以用的,目前我咨询变频器经销商啊什么的基本上都是直接没回复了。。也问到有些人说没问题,可以用。
[此贴子已经被作者于2015/7/9 11:21:39编辑过]
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2015/7/9 12:59:23
#12楼
用PLC控制6台变频器顺序起停,安全可靠,能满足测试要求。成本不算高。
此帖发自论坛手机版
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 13:38:29
#13楼
回复 #12楼 eyujiedianqi
你还没明白我的意思,我这的产品是组合式空压机,不是6台空压机,如果用6台变频器分别控制6台电机,我还要拆钣金拆线接线,而且如果是高电压比如440V啊480V的还不能用,还不能试空压机的控制器有没有问题啊什么的
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/9 13:43:26
#14楼
附件 QQ图片20150709134020.jpg


这是两机组的图,6机组只是并联6个电机,我测试他只能接在电源端,而不能分别接里面直接接电机
1263
tg920
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2013/7/18
发站内信
发表于:2015/7/11 14:17:31
#15楼
如果说交流接触器是个问题,就用固态继电器。
问题来了,是否有用在变频器输出端的固态继电器??

如果以上问题没法解决,那么就保留原方案的隔离变压器吧。
1263
tg920
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2013/7/18
发站内信
发表于:2015/7/11 14:20:36
#16楼
见到控制图纸,多说一句,如果真要这个方案,你的这个直接启动,改变成星三角启动吧,保护好系统的变频器。
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/11 14:56:54
#17楼
回复 #16楼 tg920
5.5KW的电机,没必要星三角吧,而且6台电机...可不是简单的增加12个接触器的成本的事情,光增加12个接触器的成本老板就不会高兴了,而且这么小小的一改动整个技术部就又要忙好久了,多12个接触器的空间,等于整台空压机要加大。为了买一台变频器来测试他而要把他改复杂了,关键是这还存在变频器可能会坏的不确定因素,那肯定行不通啊
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/11 20:26:47
#18楼
对题目有点不明白,6台电机分时启动?那启动第一台后,是断掉第一台的电机电源,再去启动第二台电机吗?以此类推?第一台就失去动力了?
我是你的朋友
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/12 9:11:50
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
可能我表达的不准确,我的意思是不同时启动,但是启动后是同时运行的,就是第一台开始启动2~3秒后第二台开始启动,但第一台不停止,依此类推,在停止的时候也是第一台开始停止2~3秒后第二台开始停止

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004