您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:47个,阅读:2680 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/12 15:08:06
#30楼
回复 #19楼 stanys
第一台启动以后,不停止,在工频下运行,然后接着第二台启动...,用一个变频器做6台电机的循环?这不可能吧?

电机怎么能在变频器的驱动下,工频启动呢?变频器就崩了。电机工频启动的电流是电机额定电流的6-7倍呢。太大了。肯定没戏呀。
我是你的朋友
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/12 15:14:58
#31楼
回复 #30楼 kdrjl
启动时6~7倍电流的问题已经考虑进去了,变频器选的90KW带6台5.5KW电机,如果光启动电流的问题应该是够了,5台正常运行电流加第6台的7倍电流也就12倍额定电流,也就是说最大电流的时候大概是70KW
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/12 20:32:41
#32楼
回复 #31楼 stanys
哦?如果是这样的话,那成本呢?90kW的变频器和6台5.5kW的变频器相比,后者会比他更便宜吧?

另外,你这种6台电机分时直起的方案,还有一个比较讨厌的问题,就是每台电机的保护需要自己单独考虑,变频器无法保护电机了。因为他的电流要考虑到启动电流,所以,正常状态下,每台电机的电流保护无法考虑了。
我是你的朋友
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/13 7:49:03
#33楼
回复 #32楼 kdrjl
我这是产品,变频器是用来测试这个产品用的,既然是产品当然有自己每一个电机的保护了,变频器不是用来做保护用的,唯一作用就是把频率改变成60HZ,是给整个空压机当电源用的,你有见过测试一台设备,电源给每一个部件单独供电的吗?


没看仔细这个贴吧!
12938
FORELF
文章数:3178
年度积分:247
历史总积分:12938
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2015/7/13 9:38:33
#34楼
简单问题不要复杂化,很多变频设备都是一拖一的。
let me go任我行
2212
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/7/13 10:00:34
#35楼
变频器不能当变频电源用吧
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/13 10:19:33
#36楼
回复 #34楼 FORELF
我不是复杂化,而是你没明白我的意思
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/13 10:57:54
#37楼
回复 #35楼 你好00000
我们老板的朋友厂里有在用,就是比较小
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/13 20:30:37
#38楼
回复 #33楼 stanys
呵呵,有点看明白了。用变频器做电源使用。那问题来了,变频器的输出仅仅是带6台电机吗?如果是,只要考虑了闭合电机时的电流过载倍数,可以试一试。但不是一个理想的结构。如果是我来做,我绝不会考虑用这个方案。既花了钱,对变频器的不良危害还存在。用着心里也不踏实。

其实如果就是6台电机轮循启动和停止,完全可以做一个共直流母线的电源,下面有6台逆变器分别接6台空压机负载,只要针对6台逆变器做间隔启动和停止,即可达到实验设备的工艺要求了,其优点是,没有接触器的触点开关,都是软启动和软关断。价格未必会高一一台大变频器的价格。

另外,变频器真的不能当电源使用吗?未必。在变频器输出,接一个功率相等的自耦变压器,就是一个非标频率的交流电源。而变频器直接输出,是不能作为交流电源的。加一个自耦或互耦变压器,就是一个交流电源了。
我是你的朋友
1014
stanys
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2015/7/14 10:28:36
#39楼
回复 #38楼 kdrjl
交流接触器肯定有的,那是产品里面的控制元件,我测试产品如果把控制部分都改了,那肯定不行。

我本来的方案是90KW变频器+90KW电抗器+200KVA调压器,我前天方案交上去并注明说变频器有可能会存在烧IGBT的隐患,然后老板昨天就联系了一个卖变频器的,带了一台37KW的变频器过来,昨天接了4台电机空载启动的试了一下就走了,试的时候卖的人说了一句带动起来非常轻松。。他说好一点的变频器就不会出现接触器吸合和断开的时候烧IGBT的问题。。既然是老板自己联系来的,那就试吧,反正烧了也不关我事,至少我有提变频器隐患!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003