#30楼
以下是引用老兔子2014/8/13 20:38:01的发言:
以下是引用zzn67372014/8/13 17:27:03的发言:
之前那个接触器还在吗?拍同样照片上传。

你都说了不明白上面的32~36V是啥意思,那两个型号还会是一样???

呵呵!

不能怪楼主的,型号一样不代表吸引线圈额定电压会一样。所以你只报型号不同时报吸引线圈工作电压,人家就会随便给你一个就是了。
线圈的使用电压不是接触器型号的一部分吗?
有问题可加
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
注册时间:2006/7/21
发站内信
发表于:2014/8/13 21:15:52
#31楼
不烧才有鬼了
2916
tcl999ling
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:2916
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2014/8/13 21:23:37
#32楼
楼主接线的时候怎么不看一下接触器的线圈电压呢?
知道为什么接触器的线圈电压标识就在线圈接头端点A1  A2处吗?就是让你在操作的时候确认你接线的电压与接触器的线圈电压相符!
19723
1053370790
文章数:4439
年度积分:433
历史总积分:19723
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/8/13 21:42:54
#33楼
明显是接触器线圈电压不对。装之前也要看看的丫。不要长的一样就往上装。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2014/8/14 8:35:19
#34楼
这个就叫花钱买教训。
20036
honghaii
文章数:7985
年度积分:399
历史总积分:20036
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/8/14 8:45:29
#35楼
电压等级与原来的不符合,当然烧掉,以后注意。
4522
544031004a
文章数:550
年度积分:50
历史总积分:4522
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2014/8/14 9:08:13
#36楼
这个帖子是不是出来骗人气的
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/8/14 9:24:07
#37楼
售后的一次经历。有一次刚到四川的一客户那里,生产经理满自豪地比划着跟我说车间一个电工都不用,他自己就能轻松搞定。这我也大概能信,因为所经历的不少小厂,很多是这样的,小问题自己处理,大问题出去雇人去做。当听他说一台机床的电机刚刚换的接触器,前些时候还起来过呢。我就试着开始起动,谁知电机起不来,憋得嗡嗡叫,回头看接触器还在冒烟,就赶紧停掉了。拆下来一看,接触器线圈电压是380V的,可电机控制电压是交流220V 呀,我的那个天啊!又是拆,又是装的,白白地浪费了半天时间!
思想决定高度
28694
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:585
历史总积分:28694
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/14 10:02:14
#38楼
哈哈  楼主也太不仔细了啊
713
穷山娃
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2014/8/1
发站内信
发表于:2014/8/14 10:14:15
#39楼
你用一点点钱学了一招这么有用的技术,你要偷笑了啦,设备没事,要是下次出设备事故就迟了笑不出了