感谢老朋友们的关注!
近段时间单位出的电气故障较少,但有一个小插曲,值得一谈;在以前的文章里说过的一个故障,75吨天车的主钩电机转子绝缘故障,引起2000A断路器跳闸。前几天又出现连续跳主钩过流,已连续一个礼拜,天车工呼三班值班电工检查,电工看过流动作,复个位就离开了;这时点检员都参加公司连续几天的PLC培训去了。等我们回来时故障依然如故,我是在看电工交接班记录后才发现这个问题,并仔细询问了故障情况:每回去复位的时候,天车工说是主钩上升时跳闸;立马带着点检员上去查看,发现电机转子回路的电阻处50平方的接线已烧断一根,其余的两根乎是也是被大电流通过,引接头处的绝缘外皮大概烤焦了有10厘米长的一段,马上叫来维修电工,把线给接好,看电机运行还行,主接触器、切换电阻接触器运行动作程序也正常。就下了天车;着手下一步的完善工作:准备铜接线鼻子,和设备单位协商,安排检修时间,把烧坏的50铜线换掉,并压好连线的铜鼻子待时而行。同时和正站长商量,主钩电机是在天车上在线拆盖吹灰?还是吊下来,离线吹灰检查?站长说:离线检修吧,定下检修时间后,申请吊车,准备备用电机上线;
第二天早上天车检修,电工在主钩电阻处,处理烧坏的铜线,同时要求其把所有的电路紧固一遍。钳工则拆电机的紧固螺栓,吊离,一切正常进行!
等备用电机安好,接完线试车时,问题出来了:主钩上升,手柄归零停止后,转子电阻里是乎还有电流,电阻在低声的哼叫,不对!马上停控制回路的开关,哼声停止。这个动作过程不对,因为手柄归零,主上升接触器应该也断开,同时刹车推杆接触器也断开,从故障看是刹车推杆已断电,电机还在运行,电机处于堵转情况下。立刻判断主接触器未断开,为了确定是接触器未断开,断开主回路,送上控制回路,让天车工操作上升动作,来回的试接触器,果然看到主上升接触器在手柄归零后,偶然情况没与刹车接触器同时断开。马上想起电工说的每回跳闸复位,都是在上升动作时发生的。让人拿来电路图(很少修天车了,电路已记不太清楚了)看电路图分析,是一辅助时间继电器没断开,拆下观看时发现这时间继电器里的挂钩已磨损,斜挂在接触器上,致使接触器卡住未断开!(CAD图还未画,先将就看着,有时间再上图,另加说明)
电机送机修检查保养,一个礼拜以后,机修的王工打电话给我说:“那台电机的转子里面已匝间短路,修不了!”嗯,匝间短路?不会吧!马上带着电桥骑着车,到机修检查这电机到底是怎么回事。在机修没找着王工。自己就拆开端盖,用电桥检测,果然转子的三相电阻不平衡,一组为0.10欧姆,一组为0。045欧姆,一组为0.02欧姆。这时王工也回了,我问:你是怎么发现电机转子短路了的呢?(因为他们没电桥,整个公司就我报购了两台,一台给了维修电工,一台我自己留着呢)王工说“检查完这电机,通电试车时,忘记接转子短接线,电机就转起来了,后又仔细检查了电机,就是转子匝间短路了,我们修不了这种故障,工程太大了”
到现在为止,我回想了整个过程:天车的主钩,因为这个时间继电器时好时坏,引起电动机堵转,引起过流动作,并因为大电流的冲击,把电阻的接线柱给烧掉了,我们也接上了,在一个礼拜的时间里堵转的次数太多,大电流同时也冲击着转子线圈,所以就造成了这种结果!再往深的联想,如果这台电机在线检修,这个故障将很难发现,那么又是一番的故障过程,才能发现电机转子短路了。
这个故障能给我们的一些什么启示呢?我们怎么才能预防类似的故障呢?想的很头痛。点检员不可能总是在现场,也不能总是指望着点检员来发现、处理故障。我们检修电工的技术水平几时才能得到实质性的提高呢?我们检修电工的责任心是培养不起来还是被冥灭了?真头痛!
[此贴子已经被作者于2012/10/7 11:34:23编辑过]