发表于:2012/5/5 9:13:37
#0楼
有一工地塔吊单机37kw距变压器2200米左右。变压器315kva,有时塔吊一工作电压低到三百多伏运行很困难,我在1200米处做一无功补偿。在塔吊施工现场也做一个动态无功补偿。效果还是不理想,没有条件安装变频,装变频能好点,想问一下还有啥好办法,
[此贴子已经被jint于2012/5/9 10:33:56编辑过]
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/5/5 9:41:26
#1楼
把线变粗。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/5 9:47:04
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1822
luguoqing0908
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1822
注册时间:2010/4/25
发站内信
发表于:2012/5/5 9:50:12
#3楼
换电源线方便
10298
339402782
文章数:3216
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/5/5 10:56:18
#4楼
线径加精,或者照2L所说加变压器
1325
wfs040
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2011/9/16
发站内信
发表于:2012/5/5 19:51:33
#5楼
调整变压器的输出至最大档(3档)
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/5/5 23:26:22
#6楼
变压器输出电压已是最高,2200米电缆已地埋加粗成本工程太大不可能。变压器接力。成本更高无法完成,看来只能加变频了和2200米分段补偿。
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/5/5 23:47:07
#7楼
线径不够,补偿有一定效果,但是不要忘记了巧妇难为无米之炊这句话。根本问题不解决,变频也无能为力。
3268
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3268
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2012/5/6 8:00:20
#8楼
楼主你线到底放的是多粗的?我感觉你线是否本身就放小了,另外你想补偿的话,就直接现场末端做补偿好了,如果负荷变化大,成本允许,我看上svg好了.
6167
zhengchang
文章数:1820
年度积分:53
历史总积分:6167
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2012/5/6 8:23:56
#9楼
没听说过变频能提高电压的。