您现在所在的是:

机电一体化

回帖:51个,阅读:6579 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2031
BG7MKA
文章数:406
年度积分:50
历史总积分:2031
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2012/6/7 17:05:32
#50楼
学习了,很有学问!

[来自手机版工控论坛]
19214
877476825
文章数:7751
年度积分:559
历史总积分:19214
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2012/10/8 20:00:14
#51楼
以下是引用超级大手2012/5/6 18:36:32的发言:
以下是引用panchunhu在2012/5/6 14:25:52的发言:
帮楼主查了下资料.以你的情况.2200米电缆通常情况下线路电压损失应该是20v左右.而现在变压器已经调到最高了.照道理来说应该使用没问题.此电机是否功率因数底还是启动比较频繁?
谢谢各位认真的关注电机型号为YZR225M-8起重及冶金用绕线转子三相异步电动机,30千瓦3台,启动不频繁出力频繁,我没见过这种电机带电刷,是力矩电机吗。可用变频器驱动吗。另外,什么叫电机扩大机。我瞎想和笨想。变频器在把交流变成直流过程中很容易把线路过长造成的电压降给补回来而且输出非常平稳通过变频器控制的电机应该没啥问题,还想问一下,有10安380v输入输出开关电源吗,电压低时接触器非常容易损坏,控制回路我想用开关电源,