很长时间没有更新了,跟大家道个歉。一直以来上网很难,不过现在情况有些好转,我从炼铁一厂调到了机动处,有个断断续续的WIFI可以利用。
前天(04302012)晚上,轧钢厂的设备厂长通过机动处长让我去给看看一个编码器,我赶紧几口把饭吃完,开车去轧钢,穿过一片烂泥塘,到达轧钢。了解到的情况如下:
1.二线从下午到现在(大约19:30)已经因为这个编码器故障两次停机并引起堆钢(可能就是高线的钢筋堆在一起的意思)。
2.所有这类编码器都发热,但这有这架轧机的编码器爱坏。
3.6RA70报的故障是编码器故障(手册上写的是线路或者编码器有问题)。
4.第一次停机换了新编码器(轴套型增量编码器,倍加福),第二次停机直接复位就可以继续生产了。
根据以上情况,我根据几率大小和难易程度做出如下对应措施:
1.测量编码器电压,应与6RA70的编码器板匹配,我估计应该是24V。(后查手册后证明经验主义害死人,6RA70提供两个电压等级5V、15V,这里选的是15V)经实测,15.6V,正常。
2.可能是线缆有问题,造成丢脉冲,建议拉临时线。当时没有8芯屏蔽线,用了两根4芯屏蔽线代替。在23:30交接班理性设备检查的时候,用了十几分钟换完了。
3.6RA70的编码器板有问题,但可能性极小。
4.编码器本身的问题,可能性更小,或者说几乎不可能。
1、2已经做完了,到目前(05022012)为止,还未发生故障,我估计已经解决了。轧钢厂的设备厂长跟我说已经处理好了,我说这种故障至少要连续3天没有问题才能说明处理好了。