您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:662个,阅读:76682 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [下一页]
* 帖子主题:

20110711老日记连载

898
zzwwg
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2007/9/4
发站内信
发表于:2013/1/15 16:29:05
#590楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1345
ic超市
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:1345
注册时间:2013/1/14
发站内信
发表于:2013/1/16 9:12:37
#591楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29670
思南 管理员
文章数:14049
年度积分:59
历史总积分:29670
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2013/3/21 9:43:38
#592楼
李工,大家喊你回家发帖~
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2013/3/23 16:58:09
#593楼
老大叫我回来,我马上就来了。
前一段时间忙着跳槽,跳过来后又没法上网,现在可以上网了又要忙着跳槽了。
从国义跳槽到锦兴的原因是因为我们那个设备副总,惹不起躲得起。下面说一个我在锦兴干过的工作。

锦兴的高炉是480,只有一个。出铁场除尘工作方式是长期满负荷运行,但在不出铁的时候你还这么运行干嘛啊,所以我就想通过风门来控制一下,谁知道让我发现了一个宝贝,在风机和电机之间竟然有一台液力偶合器,于是我让他们改变了一下操作模式,出完铁速度设置为最低,快出铁设置为最高。每月节电超过20000度。

没有一分钱奖金。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4066
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4066
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2013/3/23 17:29:22
#594楼
期待李工继续发帖!表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2013/3/24 7:57:32
#595楼
来锦兴的某天,部长问我说:变电站一个综保表的数据不能在电脑上显示,你是否可以给看看?我说没接触过那个,我只能试试看。
到了变电站后,感觉那些南京的综保设备真的很先进,可能对我来说都是很先进的,因为我从来没看到过。那个表应该是能记录制氧厂用电的表,其他表都能在电脑上记录数据。我看了看应该是用的通讯,一条232线连接了一个总控表,这个总空表又连接了下位的很多表。问变电站的两个老师傅,他们说问我们也白问,我们只管看着,其他的不懂。稍微年经一点儿那个总算还听懂了这些表都是有地址的,我要说明书,想看看怎么看地址,他说他会。我看到这个坏表的地址是21,让他查看其他所有表的地址,他不太情愿的照做了,结果发现其他的地址从1~15、中间缺少了7,我让他把这个坏表的地址改成7,他勉强照办,几分钟后,问题解决了。

看来人品好才是真的好啊!到现在我也搞不明白那些综保设备,但两年多以来的故障被我的人品给修好了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2013/3/25 8:24:59
#596楼
2013-3-24喷煤煤气流量计故障
昨天,铁厂喷煤的煤气流量检测出了问题,通过电话了解,我已经判断出故障和自动化无关,是在仪表系统。但铁厂的林毅敏又分别给杨部长、陈总打电话告状,坚持让我到现场。我前几天崴了脚,只好要了个车。
到喷煤主控室后,按部就班的先故障定位,首先就排除了自动化部分的故障;然后排除了仪表部分隔离器故障;仪表部分变送器故障。到了晚上19:30多,基本确定故障应该在变送器取压管或者流量孔板部分。处理这个需要切断煤气、吹扫、机修配合。
这两部分都不属于自动化。我对林毅敏的做法非常反感。


这个林毅敏是高炉主任,一个小股东。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11764
gzg_00
文章数:8997
年度积分:53
历史总积分:11764
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/3/25 19:52:52
#597楼
以下是引用yanli72342013/3/23 16:58:09的发言:
李工,你们怎么控制这个液力偶合器的?是PLC模拟量控制吗
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2013/3/26 16:38:33
#598楼
是用的4~20mA,但不是PLC控制的,对讲机通知,手动操作一个手操器(控制阀门的)发出电流信号来调速。