您现在所在的是:

电工技术

回帖:80个,阅读:10146 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1018
wlj02111
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2007/5/28
发站内信
发表于:2011/5/9 14:46:15
#70楼
从故障现象来看可能是电机散热不良造成的,电机散热片上堆满粉尘。
761
大笨梨
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2010/1/14
发站内信
发表于:2011/6/20 22:21:51
#71楼
这种情况可以肯定的是;1 卧式电机改立式运行轴承不是压力(推力)轴承。轴承轴向位移大而严重发热是主要问题。2 电机有时短时过载使电机运行温度较高。两者互补使电动机发热,至于风扇侧不焦和风扇的冷却有关。20天左右是轴承由于轴向位移磨损的时间。建议;1更换立式电机。2更换电机轴伸端的轴承为轴向推力轴承。
754
516729785
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2011/7/22
发站内信
发表于:2011/7/22 23:01:06
#72楼
看你们的回贴以是一种学习啊
778
707801175
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/7/20
发站内信
发表于:2011/7/23 16:07:54
#73楼
[quote]以下是引用江涪在2011/3/25 22:21:54的发言:
以下是引用lujianmei12在2011/3/20 21:09:28的发言:
请教一个菜鸟问题:
 用星三角形启动有效果吗?想想,负载还是那些,就是说启动时负载跟正常运转时的大小一样,那星形启动方式不是让绕组里的电流更大吗?还是这样解释,启动时要比正常运转时慢一些,负载更小,转矩*速度=负载大小。

 还一个问题:
 负载的种类中有一种是恒功率负载,看了一下书,还是不懂,高手能解释一下吗?
一般原则,大于等于10KW就得用降压启动,目的有二:一、保护电网,减小浪涌电流对电网的损害;二、保护电机,减小浪涌电流对电机的损害,延长电机使用寿命。另,三角形接法改星型接法后,绕组电压是相电压220V,比三角形接法的绕组电压380V低160V,电流也就减少。在一定程度上起到了上述的保护作用。恒功率负载指转速与阻力无关,比如恒功率液压泵。


这位仁兄说的有道理
1189
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/7/23 16:28:37
#74楼
可能原因:粉尘多堵塞排风口、局部温度过高、通风设施不完善
894
ymq38810
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/7/23 21:13:32
#75楼
过载过热,要换大电机
1425
KSNW120867
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2009/7/23
发站内信
发表于:2011/7/24 17:23:34
#76楼
热继电器调正常吗?换一台55千瓦吧!
1442
yzhlql
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1442
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2011/7/24 17:59:07
#77楼
瓦厂雷蒙机电机45KW,20天左右烧一次
一是换用功率大一点的电机 ,对于经常烧坏的电机很有可能是负荷过大,换大电机让它有点“大马拉小车”,看是不是还损坏。二是看能否将立式的电机改为卧式的,毕竞卧式电机轴承受力平衡些。
1202
dllsunny
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2011/7/25 18:30:30
#78楼
明显是散热不良啊,你想想看,靠近风扇侧漆包线绝缘好的,而远离风扇侧则坏咯。明显是散热不好么,电机温升高。。
1399
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2015/3/2 13:53:23
#79楼
原来电机是出风口在下啊,这样出风效果不好。固定在上方,固定时还要考虑重心等。容易偏心。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

171.6011