请保护我们的电网!!
1328
rjlwin
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1328
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2005/10/11 22:19:00
#151楼
即使变压器容量够大,大功率电机直接起运可能对上级电网也会有影响的
1140
jeetkundone
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/10/12 11:08:00
#152楼
可以。看变压器容量;电网容量
891
zhenxin
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/1 14:26:00
#153楼
应该没问题,我以前接过一台75KW的,效果很好。
1223
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/11/1 14:46:00
#154楼
请问谁知道直接启动时热继电器,电缆线怎么选定?
答:一般都是按照额定电流选定,因为启动电流那是瞬间的。
910
无风的夜
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2005/11/4
发站内信
发表于:2005/11/4 15:52:00
#155楼
我建议你最好别这么做,兄弟,还是用变频器吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/11/24 22:49:00
#156楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
896
december
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2005/12/7 10:53:00
#157楼
直接起动,我厂的630KW都是直接起动,电压690V,变压器容量3150KVA
937
jszhouquan
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2005/5/10
发站内信
发表于:2005/12/8 18:03:00
#158楼
当然可以用星三角启动,我厂110kw电机就是使用星三角启动柜,交流接触器选用CJ10-150两个,CJ10-100的一个,使用十几年没有坏,挺好用的。
904
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/8 20:28:00
#159楼
可以用自耦降压起动,我们厂很多90KW的球磨电柜里的自耦降压器坏了,没有部件更换我们只好让它直接起动