您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:261个,阅读:107456 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
906
PANGZI
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2004/11/16
发站内信
发表于:2004/11/22 12:07:00
#120楼
请教:
      有一台55kw的电机带一个风机,我用星三角启动,选用正泰QJX2-503的启动器(控制电机55KW),配66A的热继。启动转换时,热继跳开,故障显示。
     是什么原因?
906
PANGZI
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2004/11/16
发站内信
发表于:2004/11/22 12:09:00
#121楼
请教:
      有一台55kw的电机带一个风机,我用星三角启动,选用正泰QJX2-503的启动器(控制电机55KW),配66A的热继。启动转换时,热继跳开,故障显示。
     是什么原因?
QQ:7557001
941
lu-gj
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2004/11/22 16:23:00
#122楼
变压器容量够大,星三角都没问题。
951
tttwww
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2004/11/23 20:34:00
#123楼
PANGZI:风机启动时间长,启动电流使热继动作.而且你55KW配66A热继,小了吧.
906
PANGZI
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2004/11/16
发站内信
发表于:2004/11/24 16:01:00
#124楼
tttwww:谢谢你的指教,你分析得不错。66A的热继是选型样本上的参数,可以用。

我去了现场,发现工人把定时器调到了30s,且把热继定在了50A左右(可调)。
定时器定在10S,热继定在66A,故障排除。

再次谢谢各位同行老大,要交流上QQ:7557001,口令:PLC
903
wxj12345
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2004/11/9
发站内信
发表于:2004/11/24 16:19:00
#125楼
请回复
946
qiangsheng
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/11/17
发站内信
发表于:2004/11/24 19:02:00
#126楼
按我的经验是没有问题的。
1293
chenqa11
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:1293
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2004/11/24 21:11:00
#127楼
我那几台120KW的,用的是星三角起动,我的变压器是1600KVAX2的
946
jklmn
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:946
注册时间:2004/11/26
发站内信
发表于:2004/11/26 7:52:00
#128楼
只要是轻载启动,250KW星角启动也没有问题
927
fvuve
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2005/2/14 10:57:00
#129楼
56楼的朋友说的还有些谦虚,我公司15000KW的电机尚可直接启动,别说是你们的那个小小5000KW了
表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007