发表于:2008/4/16 21:48:00
#260楼
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-22 17:11:00
我们来对同一台电动机分别用“软启动”和自偶减压启动,比较如下:
设:这台电动机属重载启动,在85%UN时,其启动转矩大于负载转矩。
1、上电后,自偶减压瞬间提供85%UN电压,电机即刻启动,数秒后进入稳定运行区,并及时全压切换,额定运行。
2、上电后,软启动电压斜坡上升,此时电动机处于静止赌转状态,即为无谓耗能阶段。也是产生过电压,烧毁电机的危控阶段。
3、“软启动”电压斜坡上升到启动转矩大于负载转矩时,电动机即刻启动。此时电动机的有功电流等同自偶减压启动有功电流。
4、此时的无功电流大于自偶减压启动无功电流,因为,“软启动”提供給电动机的电流为脉冲电流,电动机处于高电感状态,功率因数极低。
5、此时电能损耗较自偶减压启动大。
6、此时的电压高于自偶减压启动85%UN
7、声音大,音调高,因为电流为脉冲电流,自偶减压为正弦交流电。
8、电机启动,数秒后进入稳定运行区,旁路接触器及时闭合,电机全压额定运行,启动结束。
9、其启动用时拖长,因功率因数低,转矩较“自偶减压”上升慢,转速上升慢。所以电能损耗大。
