刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-20 23:42:00
中国工控同行们:
中国工控网人才栏目:
感谢工控网,给了我说话的机会,我是一位人民教师,专业是电工与电子,
也经常为企业检修设备。
其中最不能让人容忍的是一些企业,搞科技欺诈,生产所谓的“软起”,有的不能
用,花了不少钱,烧了电机,影响生产。有的实质上是一台无触点开关直接启动电动机
而已,却美名其曰“软启动”。
我要通过自己的辛勤劳动和科学知识说服和教育从事“软起”的工控同行们放弃生
产、销售所谓的“软起 ”,等到他们生产出合格的高科技的变频器等电力设备之日,也
就是我国赶超西洋人、扬眉吐气之时。


得罪各位了,其实我的名字,我的单位,都在文章里写了,明眼人早就看到了。
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:38:00
#241楼
wyx5590:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-20 23:47:00
刘老师好,能不能帮我解一个难题呢?

wyx5590:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-20 23:49:00
一,一台55KW萝茨风机,去年安装变频节能,频率设定在--40Hz,输入电流65A。工频电流105A,节能达到40%左右。厂家很高兴。
二, 今年再次测试:变频电流仍然65A,工频电流105A,工频时50度/小时。变频时44度/小时。出现这种问题,百思不得其解!
(计量工具:普通电表,电子电表,普通钳型表,电子钳型表)
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:39:00
#242楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 8:04:00
TO wyx5590

1、在负载不变的情况下,安装变频器节能,只能改变电机运行的功率因数,降低无功损耗;
2、105A减到65A,只是功率因数提高了,无功电流降下来了,视再功率降了,而有功功率基本没变;
3、去年“节能达到40%左右”的算法本来就是错误的,是“懂得人骗了不懂的人”;
4、今年用电度表测的是有功功率,“基本没变”是正确的;
5、当有人告诉你,他的设备可节能30、40、50%时,不能单看电流变化,一定要用电度表实测

5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:40:00
#243楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 9:33:00
请问
有哪位正在用“软启动”的大侠
能否用录波器把“软启动”启动时的电流波形录下来给大家看一看
有力矩测试仪的话,请把启动时的力矩麻烦您也测一测
(最好是T-S曲线)
(请给出所使用的互感器和仪器的型号)
有哪个“软启动”生产厂家说明书上有的话也请拿出来

真金不怕火炼

如果“软启动”带载启动时真如楼主所说

电压斜坡启动是什么?
异步电动机的转矩和正弦交流电的电压的平方呈正比,当电动机的转矩小于负载转矩时,它不会转的,电压是斜坡,转矩是二次曲线,转速是斜坡吗???电动机有电而没转是个什么问题,堵转状态!!!

那样的话“软启动”只是相当与一个制动器
使有效启动力矩减小,启动过程延长,显得"软了".
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:40:00
#244楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 14:00:00
请问
各位正在使用和将要使用“软启动”的大侠
为何爱用“软启动”?
1.方便
现场安装简单,不用配盘,省一个配电柜
2.保护功能多
可省掉电压表电流表,热继电器,只要起停
3.体积小
可以挂到墙上,可以省地方,易于旧设备改造
4.现代化
星三角,自偶启动技术太低档,和机床上其他部分不相称
“软启动”易于和PLC连
5.客户要求
变频报价太高,客户不能接受,
一些名牌“软启动”广告宣传多,价格客户可以接受



电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 15:44:00
怎麽没有人说话啊?
啊---啊---啊......

5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:40:00
#245楼
我爱我的家:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 17:10:00
自藕变压器降压启动是降低启动电压,频率并没改变; 晶闸管交流调压或所谓的“软启动”通过改变导通角来改变电压(频率并没改变),达到降压启动的目的.
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:41:00
#246楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 17:20:00
传统降压启动方法,不改变单一正弦交流电的基本性质(既频率不变),保证了园旋转磁场、连续平滑的电磁转矩的异步电机的根本属性不变,启动过程异步电机的原有机械特性不改变。
而晶闸管移相式软启动是改变正弦交流电压的波形,使之变为非正弦脉冲式交流电
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:41:00
#247楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 18:39:00
请问
星三角,自偶降压,串联电抗等启动技术
推广了几十年,
还有些该使用的地方没有使用
还有一些该解决的技术问题没有解决
比如
星三角转换弧光短路问题.
星三角,自偶降压,转换失败,低压运行烧毁电机问题.

为何“软启动”短短几年就铺天盖地?

请各位武林高手指点迷津
传统的启动技术还有何可改进的地方,能使其发挥应有的作用
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:42:00
#248楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 8:16:00
转帖
请教软启动问题

单相软启动器
作者: ESD ,2006-8-20 14:44:00 发表于:《电器元件论坛》 共有4人回复,26次点击  加为好友   发送留言
急寻单相软启动器,10A,国内或国外品牌不限,性能要可靠。

知道的请留言,谢谢!
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:42:00
#249楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 8:25:00
大家都散了吧,不要再看这个贴了,听见了没有?