昨晚电闪雷鸣、大雨倾盆,我睡的很晚,1:30睡觉。睡了一小时,2:35,调度来了电话,说二号高炉的β角出问题了,具体他也说不清楚。我赶紧给仪表值班室打电话问具体情况,没人接,估计是都跑出处理了。我判断是β角又转不动了,又给电气技师打电话,昨天早调会厂长规定工段长以上的都不准走,所以他在公司,马上去看情况。给二炉主任打电话,他说能转,但电脑没有显示了。看来我刚才判断错了,应该是编码器的问题。给仪表段长打电话,他说知道情况了,编码器遭雷击、但没有备件(原来有一个,但上次二炉大修给炸坏了,已经换上了)。我让他判断一下是编码器坏了还是200PLC的DI点坏了,然后给我回电话。如果是PLC的DI点坏了,我就得马上出发;要是编码器坏了,就让仪表工自己处理吧。前晚没睡觉,现在爬不起来了。2:45电气技师回电话来,说的情况和我想的一样,我让他回去接着睡觉了。我等着仪表段长的判断结果,继续睡觉。5:55,我实在等不及了,给仪表值班室打电话问怎么还没弄清楚哪里坏了,结果那个班长根本不知道我让他们检查PLC的DI点,我知道一定是仪表段长没跟他们说。
这个老仪表段长昨晚和我一起喝的酒,我喝了3瓶啤酒,他们几个是半斤白酒+1瓶啤酒,然后他们去唱歌、唱完了去烧烤,这回喝了多少我就不知道了,估计喝酒喝到1:00多。
看来仪表段长是指望不上了,我赶快穿衣服开车到公司,到处是一片汪洋,找了半天停车的地方。6:23我到了主控室,看到仪表班长,我跟他道了歉(昨晚冤枉了他,把他给训了一顿)。我刚到主控室,厂长也上来了,我跟厂长、高炉主任商量了一下,干脆做个小程序,模拟这个β角算了。否则没法自动布料,手动又较慢。他们同意后,我在OB35(100ms中断)中写了两句:β角=β角+5.xxxx°、如果β角≧360°,β角=0°。然后下载到PLC,这回屏幕上β角开始变化了。
我看了几批料,没问题,去开7:30的早调会。会上我批评了那个仪表段长,要求电气、仪表工段长的工作要认真一些。这个段长应该是我的嫡系,技术很好,就是工作作风不够硬朗,有时气得我是哭笑不得,跟他叫大姐,说他跟个老娘们儿是的(JJMM们可别生气啊)。
[此贴子已经被作者于2011/7/25 11:18:26编辑过]