您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:662个,阅读:77070 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [67] [下一页]
* 帖子主题:

20110711老日记连载

10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/23 8:43:29
#50楼
不好意思,我也不记得听说过这个了。我对工艺方面不是很在行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
23893
mengx9806
文章数:11078
年度积分:216
历史总积分:23893
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/7/23 14:37:19
#51楼
以后专门开个写这种帖子的论坛,看看大家都在干嘛。,顺便也能发现很多细节方面的问题。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5477
李也
文章数:1045
年度积分:56
历史总积分:5477
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2011/7/24 8:18:01
#52楼
老兄我也是干炼铁和炼钢的电工,不知可不可以把你们用的自动化程序传上来小弟学习学习。你们料车用的是智能主令吗?如果是老兄可有程序!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/24 17:37:40
#53楼
回楼上的李爷,程序倒是有,但我不想传。
   我们二号炉料车用的是我自己做的定位装置,算是智能主令吧。硬件用的是德国施克的DP口多圈绝对值编码器,通过重载型联轴器连接滚筒,用DP直接连入主PLC(416-2DP),检测精度大约0.6mm,定位误差不超过5mm(一般是3mm,其实这么高的精度也没用)。所有的参数设置在上位机(WINCC)上进行,如零点、一减、二减、停车点、超限等,操作极其简单(我觉得比智能主令还方便,起码不用跑到主卷那里去了,在摄像头上看着或者让人爬到炉顶看着就能非常精确的定位)。
   另外,我在画面上做了一个位置曲线记录,可以非常直观的看出一减、二减点位设置的是否合理。为了对付那个500KW变频器的干扰,DP用了一小段光纤,一点儿干扰也没有。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/24 18:00:52
#54楼
继续写日记
   昨晚23:00,我正准备在这里写日记,厂长来电话了,很客气的问我在哪里、在干什么。我怎么觉得浑身起鸡皮疙瘩啊。然后问我是否可以去轧钢帮忙去看看,那里的自控系统出了问题(我们是铁厂的,轧钢不归我们管),我说这个我们有必要管吗?他说不管不好意思。没办法,只好穿衣服过去。
   到了轧钢一看,是那个5500KW的西门子GL-150报F30001故障(功率单元过流)。原来就发生过这种情况,但近几天是越来越频繁了,现在是开车大约1分40秒就报故障停车。我查了一下英文手册(没有中文的),里面有句话引起了我的主意:(原因之一)电机短路或者接地故障。我对轧钢的厂长说:要是变频器里面坏了,我是根本不懂,只能从外面看看。然后就沿着这条路走下去了。
   折腾了一夜,我的分析是电缆或者电机的绝缘不好导致的此故障。轧钢的电仪主任说也可能是检测电路出了问题,我说也可能。于是就开始解电缆、摇表测绝缘、换那个AVT检测装置等等。因为换电缆太麻烦,所以一直到现在(17:50)都没换。他们检测的绝缘数据我看的是稀里糊涂的,变频器侧电缆解开,电缆绝缘电阻是30M;电机侧再解开,电缆绝缘电阻变成了100M;电机绝缘电阻500M。学过欧姆定律的恐怕都会认为这个数据有问题,所以我就坚信电缆有问题(其实这也是赌人品)。电机是上电的,我心里认为是国内最好的,再加上绝缘电阻是500M,所以我认为可以排除了。到了今天早晨,三个厂长礼貌性的把我送下楼,跟我握手,我说不好意思,没给你们帮上忙。我开车去喝羊汤、然后回我们铁厂开会。管不了他们了。上午睡了一会儿,我们的一号高炉要大修了,我要报检修的备件,忙的我是屁滚尿流的,直到现在,才有时间上网发帖子。
   最新的消息是今天上午西门子来人修理,到现在也还没搞定。上午说电缆、电机没问题,现在也开始和我一样的想法了,怀疑电缆了。我让他们那个主任修好后告我我一声,我也可以长点学问。等修好了我就发上来。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5477
李也
文章数:1045
年度积分:56
历史总积分:5477
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2011/7/24 21:58:14
#55楼
没关系老兄,我知这行比较保密的。在这谢了。我现在在的是小炉子智能主令用的是西门子200欧母龙编码器Td400
5477
李也
文章数:1045
年度积分:56
历史总积分:5477
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2011/7/24 22:02:32
#56楼
对了老兄你们多大的炉子啊?630的吗?
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/24 23:45:43
#57楼
小声的说,这个也要保密了。不算太小,但料车上料的能有多大呢?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/25 11:04:39
#58楼
昨晚电闪雷鸣、大雨倾盆,我睡的很晚,1:30睡觉。睡了一小时,2:35,调度来了电话,说二号高炉的β角出问题了,具体他也说不清楚。我赶紧给仪表值班室打电话问具体情况,没人接,估计是都跑出处理了。我判断是β角又转不动了,又给电气技师打电话,昨天早调会厂长规定工段长以上的都不准走,所以他在公司,马上去看情况。给二炉主任打电话,他说能转,但电脑没有显示了。看来我刚才判断错了,应该是编码器的问题。给仪表段长打电话,他说知道情况了,编码器遭雷击、但没有备件(原来有一个,但上次二炉大修给炸坏了,已经换上了)。我让他判断一下是编码器坏了还是200PLC的DI点坏了,然后给我回电话。如果是PLC的DI点坏了,我就得马上出发;要是编码器坏了,就让仪表工自己处理吧。前晚没睡觉,现在爬不起来了。2:45电气技师回电话来,说的情况和我想的一样,我让他回去接着睡觉了。我等着仪表段长的判断结果,继续睡觉。5:55,我实在等不及了,给仪表值班室打电话问怎么还没弄清楚哪里坏了,结果那个班长根本不知道我让他们检查PLC的DI点,我知道一定是仪表段长没跟他们说。
   这个老仪表段长昨晚和我一起喝的酒,我喝了3瓶啤酒,他们几个是半斤白酒+1瓶啤酒,然后他们去唱歌、唱完了去烧烤,这回喝了多少我就不知道了,估计喝酒喝到1:00多。
   看来仪表段长是指望不上了,我赶快穿衣服开车到公司,到处是一片汪洋,找了半天停车的地方。6:23我到了主控室,看到仪表班长,我跟他道了歉(昨晚冤枉了他,把他给训了一顿)。我刚到主控室,厂长也上来了,我跟厂长、高炉主任商量了一下,干脆做个小程序,模拟这个β角算了。否则没法自动布料,手动又较慢。他们同意后,我在OB35(100ms中断)中写了两句:β角=β角+5.xxxx°、如果β角≧360°,β角=0°。然后下载到PLC,这回屏幕上β角开始变化了。
   我看了几批料,没问题,去开7:30的早调会。会上我批评了那个仪表段长,要求电气、仪表工段长的工作要认真一些。这个段长应该是我的嫡系,技术很好,就是工作作风不够硬朗,有时气得我是哭笑不得,跟他叫大姐,说他跟个老娘们儿是的(JJMM们可别生气啊)。


[此贴子已经被作者于2011/7/25 11:18:26编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
29729
思南 管理员
文章数:14047
年度积分:56
历史总积分:29729
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2011/7/25 13:55:18
#59楼
以下是引用mengx9806在2011/7/23 14:37:19的发言:
以后专门开个写这种帖子的论坛,看看大家都在干嘛。,顺便也能发现很多细节方面的问题。

这个建议好!
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009