2011-7-19 雨
这几天一直在焦头烂额中度过,几乎天天有故障/事故,开分析会、罚款、口头训诫(就是把他们臭骂一顿),还有调节一些纠纷。刚想喘口气,这不,又来事了。干脆把仪表班长写的事故过程改编一下敲上来吧,我也懒得分析了。
2011-07-19,11:24,二号高炉称量叫修:西焦(焦炭)秤斗无开到位信号,郝班长(仪表)和一个岗位工赶到现场,首先判断是秤斗门没开到位还是接近开关坏了,结果发现秤斗门开到位了,而接近开关也是好的(指示灯正常)。对讲机联系主控室,还说无限位,郝班长马上检查仪表箱内的继电器,发现继电器没动作,叫小杨(仪表工)拿来继电器,换上后还是不动作。再检查接近开关,这个是直流三线的,没问题,确定是线路问题(这时正在下雨),开始查线,额的神啊,线路太多、太复杂了,干脆放一根临时线吧。临时线接好后,故障消失,搞定了。
要是到此为止,我就可以喘口气了,但老天爷貌似不想叫我如意。20分钟后,称量又叫修:东矿中间斗门打不开,电工、岗位工已经去了槽下液压站,让仪表配合一下。郝班长马上赶到槽下液压站,电工吕班长也在,说手动有(我怀疑是手动直接控制电磁阀)、自动没有。这时,中间斗突然放料了,料车还没到位,直接放到了地坑里面(这个原因我一直没搞清,怀疑是液压工的杰作,但事后没人承认)。岗位工马上组织人员清料,这个可是重体力活。郝班长一看事态严重了,跑回去叫来了仪表段长,和前面的几个人一起分析撒料的原因。突然,电磁阀指示灯亮了,又撒料了(俺的天神啊),郝班长还算反应快,拔掉了电磁阀的线圈,等彻底修好后再插上。郝班长检查仪表柜,发现6根线从端子上脱离了。电工吕班长此时也向电气段长和电气技师汇报了,他们随机也赶到了。电气技师把几根线给蒙上(李波语录:蒙着接上的),除西焦无关动作外,其他恢复,经过再三的确认无误,把电磁阀的线圈插上了。这时电气技师李波也查出了电磁阀线圈的一个二极管烧了(续流二极管),直接拆了;另外发现一个继电器座有问题,换了,到此全部搞定。
说的是挺快的,但整个过程持续了近5个小时。我简单的分析一下原因:
1.几个故障同时出现,续流二极管坏、继电器座坏、6根线从端子上脱离,给故障的分析定位造成了麻烦。
2.这6根线恢复的时间最长,但为什么会从端子上脱离呢?我们这套系统原本没有设计真正的手动(手动也是PLC实现的),后来一个生产副总强令加上真正的手动,结果就增加了一大批线,这6根也在其中。端子是欧式端子,原来只有一根线,但要有真手动,就变成了两根了,也不知道那个岳工(就是前面那个白痴)怎么就选了和原来的硬线不同直径的硬线,一个端子里面放了两根直径不同的硬线,你说怎么可能压的实?那个柜子的位置振动又较大,经过一年多后,线就自己跑出来了。
3.这个是我自己发牢骚,TNND,连公司领导都跑去了,我还蒙在鼓里(17:00我才知道),不是我小瞧他们,虽然我是搞自动化的,但这类柜子我设计的超过1000个,亲自接线的也不少于100个,处理疑难杂症更是我当初的最爱。中间斗是这类上料系统的瓶颈,秤斗门不正常,绝对会造成休风、减风,可以说是救兵如救火。要是我,肯定就直接从PLC连上继电器(后加个临时的),继电器连电磁阀了。那些保护、连锁暂时都甩开,因为PLC里面还有一套软件连锁。而且这个柜子也是我设计的(纯手动部分是那个岳工设计)、程序是我编的,我当然会比别人更知道怎么用最快的速度应急处理。
今天开了分析会,我都不好意思再罚他们了,顶着雨浇了个落汤鸡、被厂长讽刺挖苦、被公司领导追问。对他们的心理惩罚已经够了。采取的补救措施就是今天检查全部的后加的纯手动部分的端子,拧紧。