您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:662个,阅读:77070 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [67] [下一页]
* 帖子主题:

20110711老日记连载

4362
carl
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:4362
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2011/7/16 16:30:25
#20楼
很好!很强大!!关注中!!!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/16 17:08:41
#21楼
很好是不可能的,但很强大是肯定的,比如下面这个事故:
   2011年7月14日,我们的一号高炉主风机突然停机。我喝酒正喝的美,接到电话马上放下酒杯,开车跑回公司(这个不能算酒驾,不用上路),爬上风机房的控制室,看到所有电脑都没有电(这个够不够强大?)。仪表工正在UPS后面接线,我问怎么了?仪表工告诉我说可能是线老了,剪下一段,在重新接。我一看那段电线,说不是这个问题。此时,公司领导陆续来到了(风机停机是大事故)。我不好再追查真正的原因,就给公司领导胡乱分析一通,让仪表工量了这个UPS的进线电压,412V(此UPS是三进单出的10KVA大型UPS),而铭牌上标注的是380~415V,我说可能是刚才电压超标了(应该是380V)。重新送电后,一切正常,启动风机。好不容易把公司领导都给糊弄走了,我马上叫来了管风机的运行段长、班长(操作工也在场),先教训一番,告诉他们自己反省,等着开事故分析会、罚款,但不许声张,否则加10倍罚款。
   真正的原因:一个手机充电器短路引起了UPS保护。
   这个雷诺士的UPS,三进单出,没有三相不平衡的问题,在UPS内部出现故障的时候可以在2ms内切换到旁路,非常先进。但这次是UPS根本就没出问题,而输出没有了,毫无疑问就是外部短路引起的,我的仪表工发现了那个造成短路的插座,没有声张,偷偷的告诉了我,这就完全证实了我的判断。如果这个事故的真正原因让公司知道,最轻的考核也会是铁厂罚款1万、责任人每人罚款不低于200,所以我没有声张。今天我主持了事故分析会,在铁厂内部进行了处理,运行段长罚款200元,并规定UPS线路上不许接任何现有控制系统以外的用电器,否则一经发现,严肃处理。
   教训:重要设备的控制系统一般都有UPS,UPS供电的线路要严格控制,我准备在检修的时候把所有插座拆掉,电脑的电源线剪断,直接接到端子上。其他系统也做类似处理。


[此贴子已经被作者于2011/7/16 17:13:03编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
13481
1531214350
文章数:3374
年度积分:71
历史总积分:13481
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2011/7/16 20:43:32
#22楼
不错很好。表情
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/17 23:30:06
#23楼
老日记连载变成了新日记连载了。
2011-07-17:今天故障连连,搞得我是焦头烂额啊,先写三个吧。
1.上午8:00,我开完会,几个月没休过假了准备偷偷的跑出去理发,结果还没走到我的车那里,电话来了:一号高炉的γ角不能自动关闭,偶尔有好的时候。没办法再走回去吧。我相信用了5年多的程序不会心血来潮自己改变的,所以只能是外部器件出了问题。我叫来了仪表工、电工技师,让他们自己解决。好家伙,一直处理到下午15:00才搞定,不得不服啊!幸亏这个故障不耽误生产。故障原因是一个接近开关出了故障,它带动的继电器时不时的振荡,换了接近开关,好了。
2.下午快下班了,我就把手机连上电脑,上网聊天,正和一个西门子方面的大师聊的高兴,突然听到外面声音不对,好像休风的样子。赶紧说声bye,下网。电话也到了:李工,快来二号风机房吧,风机又停了。TNND,还不到10天,这怎么又停了啊!我赶紧换上皮鞋连滚带爬的到了二号风机房,马上过来一个人要搀着我,说地上都是润滑油,上午撒了。那就赶紧吧,爬到控制室,那台能看程序的DELL古董电脑犯了驴脾气,没办法,让手下把我那台工程师站从二炉主控室搬来,同时,在另外一台电脑上分析数据,发现停机的原因是润滑油压力低,三个压力开关三取二,但貌似没有延时。这时我的电脑也到了,我连上PLC,上载程序,一看,就是这样,么有延时。这个应该有3秒的延时。唉、这个破程序啊!我们一个老总坚持换成陕鼓的这个节能程序,其实根本不节能,而且里面隐患重重的。我看这个问题一时半会儿也解决不了,还是先开机吧,重启了风机,撤退走人。
3.刚到了办公室,屁股还没坐热,电话来了:拨风系统数据全部死了,快来看看吧。MD,早几分钟我就不用下楼上楼的了。我又屁滚尿流的回到了风机房、一号风机房,爬上控制室,我看了一眼电脑,感觉是HMI和PLC通讯的问题,我在键盘上ALT-TAB,没反应;CTRL-ESC,没反应;CTRL-ALT-DEL,没反应,我心里问候了他们家一遍,这个破东西还要加密啊。晕死算了。马上用旁边的备用风机的电脑连这个200PLC,这个电脑又5611卡,连不上。突然发现原来那台电脑连200的PPI电缆很烫手,检测后发现这根PPI电缆烧了、200的485口也烧了。额的神啊!马上让手下拿来了EM277,给那个200加上,还是连不上。我让手下检查DP头的接线,发现电脑这边的DP头有一根线掉了。气的我说等着明天罚款吧(其实也不知道该罚谁),这回连上了,重新检查了一遍PLC的485,还是没反应,说明这个口坏了。原来电脑的力拓软件,我不怎么会用,死活都连不上200PLC,无耐,用WINCC重新做了一个简单的画面,测试完毕后,马上投入,一看表,快22:00了,回家了。

回家就来这里发帖子了。
[此贴子已经被jint于2024/11/26 16:21:53编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27566
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:50
历史总积分:27566
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/18 6:20:13
#24楼
楼主,继续!期待中!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/7/19 6:46:23
#25楼
2011-07-18,阴。今早开完会,我继续去完善那个拨风系统,这个需要做拨风阀动作试验,由于一个电动阀坏了,人工关闭。那些岗位工大汗淋漓的关完阀门,准备试验了。电话来了:二号高炉什么都不动作了,我说你们想办法吧,我要试验拨风阀。挂掉电话,马上试验,成功了,爬起来奔向二号炉,我一看那个PLC(416-2DP),报EXTF,不能RUN,总是STOP。我用MPI连上电脑,搜索不到PLC,我给PLC断电,重新上电,搜索到了,还是不能运行,貌似程序出了问题,不管三七二十一,重新给PLC下载程序,运行,好了。给几个单元重新输入了相应的数据,OK。终于搞定了。我写的慢,实际上挺快的,我到位后也就5分钟吧。

   这时我也有空了,开始问到底是怎么回事,说是一个仪表工给PLC复位了,我说复位能把程序给复位没了或者错了?他也说不清楚了,只是一个劲儿的说原来这样处理好过布袋系统的故障。我说不可能,我用STEP7/MICROWIN在线检测了一下MPI网,发现最后10个站点检测不到。让他们去查MPI的接头,发现一个接头有松动,重新接了一下,后10个站点连上了。今天我就准备开分析会、罚款。人为故障是不能放过的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27566
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:50
历史总积分:27566
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/19 8:32:28
#26楼
楼主,继续,期待中!
23893
mengx9806
文章数:11078
年度积分:216
历史总积分:23893
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/7/19 9:35:49
#27楼
坐等。。。。。。。。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/7/19 18:13:51
#28楼
写的不错啊,我看工作方式也是不对就是罚款吧。出事就的有人罚款吧?和我们这里一样啊
15129
zwk34
文章数:1058
年度积分:154
历史总积分:15129
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2011/7/19 21:37:53
#29楼
佩服,写的不错

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005