老日记连载变成了新日记连载了。
2011-07-17:今天故障连连,搞得我是焦头烂额啊,先写三个吧。
1.上午8:00,我开完会,几个月没休过假了准备偷偷的跑出去理发,结果还没走到我的车那里,电话来了:一号高炉的γ角不能自动关闭,偶尔有好的时候。没办法再走回去吧。我相信用了5年多的程序不会心血来潮自己改变的,所以只能是外部器件出了问题。我叫来了仪表工、电工技师,让他们自己解决。好家伙,一直处理到下午15:00才搞定,不得不服啊!幸亏这个故障不耽误生产。故障原因是一个接近开关出了故障,它带动的继电器时不时的振荡,换了接近开关,好了。
2.下午快下班了,我就把手机连上电脑,上网聊天,正和一个西门子方面的大师聊的高兴,突然听到外面声音不对,好像休风的样子。赶紧说声bye,下网。电话也到了:李工,快来二号风机房吧,风机又停了。TNND,还不到10天,这怎么又停了啊!我赶紧换上皮鞋连滚带爬的到了二号风机房,马上过来一个人要搀着我,说地上都是润滑油,上午撒了。那就赶紧吧,爬到控制室,那台能看程序的DELL古董电脑犯了驴脾气,没办法,让手下把我那台工程师站从二炉主控室搬来,同时,在另外一台电脑上分析数据,发现停机的原因是润滑油压力低,三个压力开关三取二,但貌似没有延时。这时我的电脑也到了,我连上PLC,上载程序,一看,就是这样,么有延时。这个应该有3秒的延时。唉、这个破程序啊!我们一个老总坚持换成陕鼓的这个节能程序,其实根本不节能,而且里面隐患重重的。我看这个问题一时半会儿也解决不了,还是先开机吧,重启了风机,撤退走人。
3.刚到了办公室,屁股还没坐热,电话来了:拨风系统数据全部死了,快来看看吧。MD,早几分钟我就不用下楼上楼的了。我又屁滚尿流的回到了风机房、一号风机房,爬上控制室,我看了一眼电脑,感觉是HMI和PLC通讯的问题,我在键盘上ALT-TAB,没反应;CTRL-ESC,没反应;CTRL-ALT-DEL,没反应,我心里问候了他们家一遍,这个破东西还要加密啊。晕死算了。马上用旁边的备用风机的电脑连这个200PLC,这个电脑又5611卡,连不上。突然发现原来那台电脑连200的PPI电缆很烫手,检测后发现这根PPI电缆烧了、200的485口也烧了。额的神啊!马上让手下拿来了EM277,给那个200加上,还是连不上。我让手下检查DP头的接线,发现电脑这边的DP头有一根线掉了。气的我说等着明天罚款吧(其实也不知道该罚谁),这回连上了,重新检查了一遍PLC的485,还是没反应,说明这个口坏了。原来电脑的力拓软件,我不怎么会用,死活都连不上200PLC,无耐,用WINCC重新做了一个简单的画面,测试完毕后,马上投入,一看表,快22:00了,回家了。
回家就来这里发帖子了。
[此贴子已经被jint于2024/11/26 16:21:53编辑过]