您现在所在的是:

电工技术

回帖:42个,阅读:16484 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2004/1/6 1:08:00
#0楼
我厂的的一台变压器,其低压侧有电容进行无功补偿。该变压器的电度表在高压侧,采用高压计量,PT变比是10000/100,CT变比是75/5。该变压器的容量是315KVA。电度表是普通的电流为5A的三相有功表。
  现在出现一个情况,在该变压器的低压侧不带任何负荷或者是带了比较小的负荷的情况下,如果此时将电容器投入,则清楚的看到有功表在反转,不知是何原因。
  另:该变压器的CT安置在高压侧的A,C两相上,B相没有CT。
2282
盲流李
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2003/12/15
发站内信
发表于:2004/1/7 8:20:00
#1楼
讨论
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
981
xiaozhikai
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2003/6/9
发站内信
发表于:2004/1/7 9:19:00
#2楼
看一下《工厂供电》,《电气测量》,里面讲得很清楚!只要学电气的都有这些书。
932
yuhh
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/1/13
发站内信
发表于:2004/1/13 13:11:00
#3楼
功率因数过补偿引起的矢量变化
1042
zyhy
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2004/1/12
发站内信
发表于:2004/1/14 11:40:00
#4楼
你们肯定是把进线接到出线端子上了,改变一下接线就OK
1064
strongboy
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2004/1/15
发站内信
发表于:2004/1/17 10:21:00
#5楼
过量补偿所至,即你的用电系统正为整个电网提供电能。
1077
tao24
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2003/12/30
发站内信
发表于:2004/1/17 12:12:00
#6楼
过量补偿,那它的电网附近必有很大的用电设备对吧!要不它会“用电系统正为整个电网提供电能。”
931
周围
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2003/6/2
发站内信
发表于:2004/1/18 16:40:00
#7楼
你的问题主要是投入的电容量太大引起,造成功率因素为负值,电流已经超前电压(向量图上看),造成反转。电能主要是电容中的能量向电网反馈。
904
彩色沙漠
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2004/3/4
发站内信
发表于:2004/3/4 17:09:00
#8楼
大功率的用电设备绝对是主因。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/3/4 20:46:00
#9楼
功率因数等于1,最好。既不要超前,也不要滞后。只用在功率因数等于1的附近,电力部门才给奖励呢。
功率表倒转说明电容器过补偿了,功率因数大于1了,此时应该将投入的电容器断开一些,做人为地调整,现在有自动的功率因数补偿控制。
楼主的情况说明,该单位是大型电感用电设备的单位,而功率表倒转恰恰是大电感设备没有投入,而电容补偿却投入了,所以造成功率因数过补偿,功率表倒转。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009