我单位买了一台潜水泵(进口),电机功率30KW,杨程36米,流量210立方米/小时,变频器采用日本三菱30KW的,现在启动后总过载,正常运行电流应该是65左右,现在运行时达到了70A,启动一会变频器就过载保护动作,请教各位帮忙解决????注:电机与变频器之间距离是15米!!!
[此贴子已经被kdrjl于2006-6-25 15:35:32编辑过]
968
whdwyh
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2006/6/24
发站内信
发表于:2006/6/24 15:07:00
#1楼
有谁能回答我,在线等!!!!
1112
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/6/24 20:17:00
#2楼
进线可能太细了
1000
dx_hb
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2006/6/24 20:19:00
#3楼
取消变频器,通过调节阀门将电流调节到55A以内即可.不好用偶负法律责任.
1112
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/6/24 20:19:00
#4楼
出口有没有装单向阀
1112
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/6/24 20:24:00
#5楼
进口处加手动调节阀,调节电流到55A以下即可搞定
1020
huangyuchun
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2005/4/16
发站内信
发表于:2006/6/25 8:38:00
#6楼
你的变频器功率小了,要比30kw大一个规格。
1233
TAIPI-K
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2006/6/25 9:48:00
#7楼
1.测量电机(含电线)绝缘值,排除绝缘差引起的电流大。
2.在工频下的实际电流。排除人为设置变频器参数不正确引起的原因。
3.出口负载是否太大,如用水量不稳定(用水量少而且压力变化快。)、单向阀安反。
   以上纯属个人意见,偶有不妥,请见谅。
          图
86184
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:703
历史总积分:86184
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/6/25 10:31:00
#8楼
国外的电机有的额定电流会比国内的电机大,可能是你的变频器额定电流小于电机额定电流;
如果是这样,换成37KW的变频器就可以了;