厂里有1台三相电机,铭牌找不到了,记忆中是15KW的。
轻负荷的时候,用钳形表测了空开出线端的三相电流,分别是:10A,10A,17A。
请问有一项为何大这么多?而且电机也是一直在正常运行的。
还有这个电机是不是没有15KW啊,这电流有点低。
测了3相阻值,W1W2,V1V2,都是0.6,U1U2没有阻值,调到通断测试不通,还是把U1U2的接头还打磨了测试的。但是机器还是能正常的运转。
[此贴子已经被jint于2024/5/6 10:33:40编辑过]
9614
397679140
文章数:279
年度积分:1121
历史总积分:9614
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2024/4/30 10:52:42
#1楼
这电机牛!
15617
ehszcs
文章数:1336
年度积分:995
历史总积分:15617
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2024/4/30 13:12:32
#2楼
这样都能正常运行?
学c,c++,c++buider。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/4/30 13:16:07
#3楼
U1U2没有阻值,调到通断测试不通,还是把U1U2的接头还打磨了测试的


这样的话那应该就是缺相了,但正常来讲15KW缺相不可能还可以正常运转


最好用摇表量一下U1U2,到底是不是断开的
大家一起学习
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/4/30 13:28:11
#4楼
缺相不会还有10A电流吧?
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/4/30 20:02:38
#5楼
不知道楼主是怎样测量该电机的电阻的,检查一下这个电机的六个端子与外部的联接方式是什么?

从理论上来说,这么大的电机缺了一相,应该很难启动并运转的,怀疑楼主的测量方法。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/4/30 21:05:43
#6楼
电流相差这么多就肯定会震动
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2024/5/1 5:46:18
#7楼
电机缺相是怎么运行的?无法理解。
此帖发自手机工控论坛
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/5/1 23:22:24
#8楼
电机三相不平衡电流已经是38%,超过允许的10%要求。

如果不考虑楼主测电阻U1U2无穷大(怀疑测量方法有问题),只考虑电流不平衡的问题,那么该电机U相绕组可能有匝间短路或者接地故障,不排除控制电路设计的连接方式引起(非故障)的正常现象。
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/5/2 13:53:59
#9楼
感觉楼主没检测好,缺相还会有有电流?早烧了吧